INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.07.2010, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 07:46 von pwerner.)
Beitrag #1

pwerner Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jul 2010

2009 SP1
2003
de


Deutschland
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Hallo zusammen,

Ich benötige ein wenig Nachhilfe.
Ich versuche eine analoge Ausgabe zu erstellen, was mir aber nicht gelingt.

Fehler:
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Für dieses Gerät und den Kanaltyp werden ungepufferte hardware-getaktete Operationen nicht unterstützt.
Setzen Sie die Puffergröße auf größer 0, lassen Sie das Abtasttiming unkonfiguiert oder wählen Sie "Bei Anforderung" als Typ des Abtasttimings.

Rate:1000
Sample:1000
Max:10
Min:-10
Timeout:10,0
Phys.Kanal: Dev1/ao0
SampleModus: Kontinuierlich

Labview 9.0.1 SP1
NI USB-6259

Wie muss ich das VI abändern, damit es funktioniert.
Ich möchte ein konstanten Sinus ausgeben. Die while Schleife fehlt hier wegen der Fehlersuche.


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  USB_6259.vi (Größe: 44,65 KB / Downloads: 222)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.07.2010, 08:48
Beitrag #2

RMR Offline
Laborkater
**


Beiträge: 237
Registriert seit: Nov 2008

09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
2009
DE_EN

76437
Deutschland
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
' schrieb:Fehler:
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.

Labview 9.0.1 SP1
NI USB-6259


Grübel, grübel...... lass mal das Timing-VI weg. Bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube das 6259 kannst du nicht softwareseitig takten.

Keep on rockin´, RMR

100nF passen immer.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.07.2010, 11:47
Beitrag #3

pwerner Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jul 2010

2009 SP1
2003
de


Deutschland
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Wenn ich das Timing-VI einfach lösche, kommt es zu einem Timing Fehler beim "Wait until done"-VI.
Wie kann man sonst takten. Bei dem Timing VI hat man ja die Möglichkeit, als TaktQuelle "Onboard" auszuwählen. Das sollte doch eigentlich das sein. Funktioniert aber nicht.

Mein DAQ-Assistent / SignalExpress funktioniert nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Mit dem MAX kann man per Tasks Ein- und Ausgeben, natürlich bereits getestet.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.07.2010, 13:44
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Da sind mehrere faule Eier drin. So z.B funktioniert es:
lv2009
Sonstige .vi  USB_6259.vi (Größe: 23,54 KB / Downloads: 377)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.07.2010, 14:35
Beitrag #5

pwerner Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jul 2010

2009 SP1
2003
de


Deutschland
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Was meinst du mit mehreren faulen Eiern?

Du hast..
- Das Signal-Simulieren VI mit einem Sinus-Muster VI getauscht
- die x-Achse an die Samplerate angepasst ... nur Einfluss auf die Anzeige
- und die 'Weiterleitung' für den Fehler -200560 durch eine case-Behandlung unterbrochen

Das bedeutet doch, dass der Fehler weiterhin ausgegeben wird und das Signal nicht korrekt ausgegeben wird.
Die Fehlermeldung wird aber durch die Case-Behandlung unterbrochen...richtig ???


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.07.2010, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2010 08:01 von Lucki.)
Beitrag #6

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Der Timeoutfehler am Ende des Vis war doch gar nicht Dein Problem, so weit kam ja die Ausführung des VIs gar nicht, sondern der Grund Deiner Anfrage war:
Zitat:Fehler -201025 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten.
Ich gehe davon aus, daß Du die Sinusschwingungen 10s lang ausgeben willst, und dann soll automatich ein Abbruch erfolgen. Das läßts sich so machen, wobei ich die von Dir benutzte Funktion Funktionen DAQmx Wait weiter verwenden wollte. Eleganter ist allerdings diese Lösung, bei der es nicht zur Fehlermeldung kommt (und folglich auch kein Fehler abgefangen werden muß):

lv90
Sonstige .vi  USB_6259.wa.vi (Größe: 33,23 KB / Downloads: 272)

Die eigentlichen faulen Eier sind:

1) wenn "Sample" gleich Null ist, ist die Größe des Ausgabepuffers 0, weiß nicht ob da noch irgendwas funktioniert.
2) Start bevor Daten im Ausgabebuffer sind.
3) Ganz grober Fehler: Konfiguration "kontinuierlich", dann aber bei Write nur 1 Sample ausgeben!
4) Für die Ausgabe eines kontinuierlichen Sinus braucht Write genau 1 Periode an Daten. (Regeneration ist default.)
5) Die Verwendung des Express-VI "Daten simulieren" zur Erzeugung eines Sinus-Arrays ist vielleicht möglich. Aber extrem Abartig ist es allemal.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 6.671 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 4.477 28.02.2018 09:46
Letzter Beitrag: jg
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 4.193 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 6.456 24.02.2016 10:19
Letzter Beitrag: jg
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 6.888 02.02.2016 15:31
Letzter Beitrag: GerdW
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 5.901 28.04.2014 13:48
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: