INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.10.2012, 10:29
Beitrag #11

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133
(17.10.2012 10:15 )Sundypha schrieb:  Wieso auch immer ich den letzten Beitrag nicht editieren kann.
Weil es zu lange her ist. Editierzeit ist im LVF relativ kurz.
(17.10.2012 10:15 )Sundypha schrieb:  Es hat tatsächlich was mit den 2 Counter in jedem einzelnen Task zu tun. Wenn ich im cDAQ-FGV die Initialisierung nur eines FLowmeters vornehme, funktioniert alles tadellos. Ich brauche aber die 2 Counter, wie stelle ich es fertig, dass beide funktionieren?
Es ist generell schwierig, konkrete Tipps zu DAQmx zu geben, wenn man nicht die verwendete Hardware kennt.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
17.10.2012, 10:49
Beitrag #12

Sundypha Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Aug 2012

2012
2012
DE

8750
Schweiz
RE: Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133

Akzeptierte Lösung

Ich kann den letzten Beitrag wieder nicht bearbeiten:

Lösung gefunden...endlich!

Die Lösung des Problems ist die Reservierung bestimmter Pins auf dem Modul. Beschrieben wird das in diesem Artikel: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0...enDocument

Vielen Lieben Dank, an alle die versucht haben mit zu Helfen.

freundliche Grüsse

Sundypha
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 7.216 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.436 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 6.104 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Error 201133 beim Nutzen mehrerer Counter BenNie 4 4.458 28.01.2016 14:42
Letzter Beitrag: BenNie
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 2.968 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 3.838 26.05.2014 08:01
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: