INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Kalibrierung eines Festo Zylinder



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.12.2009, 08:50
Beitrag #1

cuber1 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 59
Registriert seit: Oct 2009

2009
2009
kA

71634
Deutschland
Kalibrierung eines Festo Zylinder
Hallo LabVIEWforum,

als LabVIEW-Neuling darf ich mich aktuell mit dem Referenzpunkt setzen und der Kalibrierung eines Festozylinders(DNCI mit DADE Messwertumformer) beschäftigen.
Leider will mir die ganze Sache noch nicht so recht gelingen. Evtl. Könnt Ihr mir ja weiterhelfen.

Ich hab bereits ein Programm geschrieben, nur will dieses nicht funktionieren (wie gesagt Anfänger .-)). (siehe Anang)

Die Fakten:
- DAQ 9178 Chassi
- AO mittels NI 9264
- AI mittels NI 9205

Belegung:
AO0: Readyausgang
AO1: Referenzeingang
AI0: Messsignal Analog
AI1: Referenzausgang
AI2: Kalibriereingang
24V Spannungsversorgung ist ebenfalls angelegt.

In der Bedinungsanleitung steht geschrieben:
1. Fahren Sie den DNCI (Zylinder) auf den Referenzpunkt (Nullpunkt)
2. Setzen Sie den Referenzeingang für mind. 0,5s
3. Löschen Sie das Signal am Referenzeingang. Sobald am Referenzausgang das 1 Signal ansteht. (Wartezeit >0,1s)
4. Fahren Sie in die Endlage.
5. Setzen Sie den Kalibriereingang.
6. Löschen Sie das Signal am Kalibriereingang, sobald am Readyausgang das 1 Signal ansteht.

Wie soll das realisiert werden? Wenn ich es richtig verstehe müsste ich bei Punkt 2 und 5. die ganze Zeit 10V Spannung drauf geben für mind. 0,5s.
Und bei Punkt 3 und 6 muss die Spannung wieder auf 0V „runter gedreht werden“.
Wie kann ich das realisieren?


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  kalibrierung_dade_8.0.vi (Größe: 348,62 KB / Downloads: 304)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.12.2009, 10:37
Beitrag #2

cuber1 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 59
Registriert seit: Oct 2009

2009
2009
kA

71634
Deutschland
Kalibrierung eines Festo Zylinder
Problem ist gelöst!
Das Problem war, dass der Referenzeingang und der Kalibrierungseingang mit 24v Belegt sein müssen. Der NI 9264 jedoch nur 10V liefert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.12.2009, 12:16
Beitrag #3

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Kalibrierung eines Festo Zylinder
Danke für die Rückmeldung. Top2

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kalibrierung aktualisieren andreas_b 4 4.737 20.03.2017 15:41
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 5.858 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Kalibrierung C-Serienmodul / NI-9221 Achim 2 4.182 08.08.2013 08:00
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehgeber auslesen, Kalibrierung der Vorrichtung, Messung mittels Gabellichtschranke zillawilli 12 15.427 05.07.2011 16:06
Letzter Beitrag: DeMasch
  Kalibrierung vom Drucksensorsignal HELP!!! strauss 0 3.394 07.04.2011 09:43
Letzter Beitrag: strauss
  Kalibrierung allgemein; Meßgenauigkeit bastic 2 4.868 28.08.2010 09:30
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: