INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

NI 9029 DAQ Assistent



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.10.2016, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2016 10:00 von Anil.)
Beitrag #1

Anil Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2016

2015
2014
DE



NI 9029 DAQ Assistent
Hallo Zusammen,

ich habe eine NI9209 und möchte gerne gleichzeitig 10 Kanäle mit 1 Hz aufnehmen.
Wie muss ich den DAQ Assistenten am besten einstellen?

So wie es jetzt eingestellt ist kriege ich es in 1 Sek. leider nicht hin.

Bei A/D Wandler Timing Modus gibt es die Möglichkeit zwischen Hohe Geschwindigkeit und Hohe Auflösung zu variieren,
in wie weit verschlechtert sich die Auflösung wenn ich Hohe Geschwindigkeit auswähle ?

Danke euch im Voraus.

Gruß Anil
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.10.2016, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2016 12:54 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.399
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9209 DAQ Assistent
Hallo Anil,

Zitat:Bei A/D Wandler Timing Modus gibt es die Möglichkeit zwischen Hohe Geschwindigkeit und Hohe Auflösung zu variieren,
in wie weit verschlechtert sich die Auflösung wenn ich Hohe Geschwindigkeit auswähle ?
Das steht im Manual! ("Input Noise")

Zitat:So wie es jetzt eingestellt ist kriege ich es in 1 Sek. leider nicht hin.
Die mögliche Samplerate steht im Manual! ("Conversion time")
Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde lesen zu können, musst du den Highspeed-Mode verwenden!
Korrektur: Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde zu lesen, kannst du entweder im SingleEnded-Modus HighAccuracy messen oder im Differential-Modus per HighSpeed…

Zitat:Wie muss ich den DAQ Assistenten am besten einstellen?
Wieso der DAQ-Assi und keine "normalen" DAQmx-Funktionen?
Das müsste mit DAQmx-PropertyNodes auswählbar sein. Evtl. auch per MAX in den Modul-Eigenschaften…
(Ich verwende solche Module immer im cRIO und per FPGA, da hat man die Einstellung entweder im Projekt bei den Modul-Eigenschaften oder im FPGA per Property.)

Nachtrag: Wenn du schon kein VI bereitstellst, solltest du wenigstens die "Details" des DAQ-Assi anzeigen lassen und im Bild dokumentieren!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2016 09:45 von Anil.)
Beitrag #3

Anil Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2016

2015
2014
DE



RE: NI 9029 DAQ Assistent
(18.10.2016 12:27 )GerdW schrieb:  Hallo Anil,

Zitat:Bei A/D Wandler Timing Modus gibt es die Möglichkeit zwischen Hohe Geschwindigkeit und Hohe Auflösung zu variieren,
in wie weit verschlechtert sich die Auflösung wenn ich Hohe Geschwindigkeit auswähle ?
Das steht im Manual! ("Input Noise")

Zitat:So wie es jetzt eingestellt ist kriege ich es in 1 Sek. leider nicht hin.
Die mögliche Samplerate steht im Manual! ("Conversion time")
Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde lesen zu können, musst du den Highspeed-Mode verwenden!
Korrektur: Um 10 Kanäle innerhalb einer Sekunde zu lesen, kannst du entweder im SingleEnded-Modus HighAccuracy messen oder im Differential-Modus per HighSpeed…

Zitat:Wie muss ich den DAQ Assistenten am besten einstellen?
Wieso der DAQ-Assi und keine "normalen" DAQmx-Funktionen?
Das müsste mit DAQmx-PropertyNodes auswählbar sein. Evtl. auch per MAX in den Modul-Eigenschaften…
(Ich verwende solche Module immer im cRIO und per FPGA, da hat man die Einstellung entweder im Projekt bei den Modul-Eigenschaften oder im FPGA per Property.)

Nachtrag: Wenn du schon kein VI bereitstellst, solltest du wenigstens die "Details" des DAQ-Assi anzeigen lassen und im Bild dokumentieren!

Hallo GerdW,

danke für die Hilfe, habe es jetzt so gelöst ( siehe BILD im Anhang).
Im DAQ-Assistent sind alle zu messenden Leitungen drin. Hast du eventuell ne Idee wie ich die gemessenen Werte in Excel Exportieren kann?
Habe bis jetzt mit Express-Ausgabe-MS OFFICE Report versucht, leider ohne Erfolg.

Gruß Anil


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 10:13
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.399
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9029 DAQ Assistent
Hallo Anil,

Zitat:habe es jetzt so gelöst
- Wozu der Sequenzrahmen?
- Warum so viele DBL-Controls/Indicators, obwohl dort ein I32 angebracht wäre?
- Warum nicht die "+1"-Funktion?

Zitat:Hast du eventuell ne Idee wie ich die gemessenen Werte in Excel Exportieren kann?
WriteToMeasurementFile oder WriteToSpreadsheetFile…
Mir reicht für solche Fälle eigentlich immer eine Text-Datei im CSV/TSV-Format - und dafür benötigt man weder Excel, noch RGT, noch ActiveX oder irgendwelche ExpressVIs!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2016 10:44 von Anil.)
Beitrag #5

Anil Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2016

2015
2014
DE



RE: NI 9029 DAQ Assistent
(20.10.2016 10:13 )GerdW schrieb:  Hallo Anil,

Zitat:habe es jetzt so gelöst
- Wozu der Sequenzrahmen?
- Warum so viele DBL-Controls/Indicators, obwohl dort ein I32 angebracht wäre?
- Warum nicht die "+1"-Funktion?

Zitat:Hast du eventuell ne Idee wie ich die gemessenen Werte in Excel Exportieren kann?
WriteToMeasurementFile oder WriteToSpreadsheetFile…
Mir reicht für solche Fälle eigentlich immer eine Text-Datei im CSV/TSV-Format - und dafür benötigt man weder Excel, noch RGT, noch ActiveX oder irgendwelche ExpressVIs!

Hi GerdW,

ich habe vorher eine andere Variante ausprobiert, deshalb war dort die Sequenz noch enthalten.

Die DBL Controls benötige ich um jeweils die Anzahl der zu erwartenden werte einzugeben. Habe jetzt eins durch ein I32 ersetzt, der war wirklich unnötig Big Grin.

Ich habe es vorhin mit dem WriteToSpreadsheetFile versucht, ohne Erfolg. Ich benötige eine Tabelle mit den 10 Leitungen um diese Später bei Excel Automatisch ausrechnen zu lassen.
Muss im nachhinein durch das Ohmsche gesetzt den Widerstand ermitteln und danach Mittelwerte bilden lassen.
(Würde dies über VBA programmieren) benötige nur eine Tabelle.... .

So siehts aus wenn ich die Tabelle über den Graphen exportieren lasse.

Mein VI habe ich ebenfalls hochgeladen....


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

15.0 .vi  Spannungsmessung.vi (Größe: 73,82 KB / Downloads: 170)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 11:36
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.399
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9029 DAQ Assistent
Hallo Anil,

kannst du das VI bitte nach LV2014 konvertieren?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 11:52
Beitrag #7

Anil Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2016

2015
2014
DE



RE: NI 9029 DAQ Assistent
(20.10.2016 11:36 )GerdW schrieb:  Hallo Anil,

kannst du das VI bitte nach LV2014 konvertieren?

Ist gemacht Smile


Angehängte Datei(en)
14.0 .vi  Spannungsmessung.vi (Größe: 62,57 KB / Downloads: 163)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 12:07
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.399
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9029 DAQ Assistent
Hallo Anil,

Zitat:Die DBL Controls benötige ich um jeweils die Anzahl der zu erwartenden werte einzugeben.
Warum DBL? Wenn du eine "Anzahl Werte" vorgibst, willst du doch wahrscheinlich keine halben Werte abfragen, oder?
Die Soll-Werte sollten auch I32 sein!
Und die "+1"-Funktion hast du auch noch nicht entdeckt…

In deinem VI gibt es keine Speicherroutine - ich habe mal eine hinzugefügt:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 12:12
Beitrag #9

Anil Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2016

2015
2014
DE



RE: NI 9029 DAQ Assistent
(20.10.2016 12:07 )GerdW schrieb:  Hallo Anil,

Zitat:Die DBL Controls benötige ich um jeweils die Anzahl der zu erwartenden werte einzugeben.
Warum DBL? Wenn du eine "Anzahl Werte" vorgibst, willst du doch wahrscheinlich keine halben Werte abfragen, oder?
Die Soll-Werte sollten auch I32 sein!
Und die "+1"-Funktion hast du auch noch nicht entdeckt…

In deinem VI gibt es keine Speicherroutine - ich habe mal eine hinzugefügt:

Das wusste ich noch nicht, danke für die Tipps.

Kannst du mir eventuell das Vi zusenden, damit ich es näher inspizieren kann?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2016, 12:14
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.399
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9029 DAQ Assistent
Hallo Anil,

ist schon wieder gelöscht…
Aber die paar Funktionen wirst du wohl noch selbst hinbekommen! Big Grin

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQ Assistent jodh14 8 4.139 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQ-Assistent stephan480 2 3.810 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Assistent santaclaus 1 4.635 22.12.2008 11:08
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: