INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.06.2009, 19:05
Beitrag #1

SteffenSI Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 64
Registriert seit: Nov 2008

8.6
2007
en

69115
Deutschland
Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende
Hallo,

ich gebe ein periodisches Signal aus, dessen Amplitude, Frequenz etc der Benutzer waehrend dem laufendem Betrieb aendern kann.

dieses signal wird auf meiner karte (pci 6221) onboard gespeichert und regeneriert.

wenn der nutzer nun die eigenschaften des signals aendert, so stoppe ich meinen task mit DAQmx STOP TASK, schreibe das neue Signal, passe die clock an das waveform an und starte den Task wieder.

nun stimmt natuerlich die phase, in dem moment wenn ich das signal stoppe und die phase des neuen signals in der regel nicht ueberein, was ich gerne aendern moechte, sodass ein mehr oder weniger fluessiger uebergang zu dem neuen signal moeglich ist.

wie kann ich das machen?

Viele Gruesse,
Steffen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.06.2009, 11:01
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende
Hilft Dir das folgende Bsp. (aus dem Example-Finder)?


Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_On_Board_Regeneration.vi (Größe: 27,29 KB / Downloads: 245)

Lv86_img

Sonstige .vi  Waveform_Buffer_Generation__multi_.vi (Größe: 21,44 KB / Downloads: 214)

Lv86_img

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.06.2009, 11:00
Beitrag #3

SteffenSI Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 64
Registriert seit: Nov 2008

8.6
2007
en

69115
Deutschland
Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende
' schrieb:Hilft Dir das folgende Bsp. (aus dem Example-Finder)?

Mmh, ich glaube nicht. Also ich habe mir die Beispiele auch angeschaut. Aber in all den beispielen wird ja stets nur ein Signal generiert und geschrieben. Wenn ich nun ein neues Signal schreiben moechte (hierzu muss ich das entsprechende vi ja neu starten) stellen diese VIs ja nicht sicher, das das neue und das alte Signal mit ihren Ein- und ausgangsphasen uebereinstimmen, oder?

Gruesse Steffen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.06.2009, 12:09
Beitrag #4

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende
Mist. Ich habe das falsche Bsp. hochgeladen.Wall
Ich meinte dieses hier (Non Regeneration). Das SubVI kannst Du aus meinem ersten Post nehmen.


Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_Non_Regeneration.vi (Größe: 28,69 KB / Downloads: 278)

Lv86_img

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.06.2009, 19:28
Beitrag #5

SteffenSI Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 64
Registriert seit: Nov 2008

8.6
2007
en

69115
Deutschland
Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende
Super, vielen Dank Markus!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Arduino Periode messen Fuchs 9 7.035 22.09.2023 06:53
Letzter Beitrag: GerdW
  Zustand nach Ende eines Task definieren marhi 8 6.097 12.05.2015 08:10
Letzter Beitrag: marhi
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.421 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 6.411 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Interrupt a Triggered DAQmx Task bundesschranzminister 1 3.168 11.11.2013 10:10
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 10.492 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.

Gehe zu: