INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Problem beim Triggern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.10.2010, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2010 11:06 von waterman.)
Beitrag #1

waterman Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Jul 2010

2011/2010 SP1/2009
2010
DE

15746
Deutschland
Problem beim Triggern
Hallo LabVIEW Spezialisten,

ich erfasse über den DAQ - Assistenen ein DMS Signal, welches sich auch wunderbar triggern lässt. Das Signal wird dann in einem Array gespeichert. Hierbei wird für die Zeit vor dem Triggern ein leeres Signal ausgegeben, welches das Array mit Nullen füllt.
Meine Frage also: Wie bekomme ich es hin, dass nur das gewünschte Triggersignal ins Array eingelesen wird und somit nicht die Zeit vor dem Trigger.

Hoffe es kann mir jemand helfen ... Danke


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.10.2010, 19:11
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Problem beim Triggern
Leider sind deine Infos viel zu dünn.

1. Screenshot eine DAQ-Assi, woher soll jetzt einer wissen, was du da konfiguriert hast?Glas2
2. Infos über die DAQ-Karte wären auch nicht schlecht.
3. Was ist denn dein Triggersignal bzw. -auslöser?

Hmm

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.10.2010, 06:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2010 09:12 von jg.)
Beitrag #3

waterman Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Jul 2010

2011/2010 SP1/2009
2010
DE

15746
Deutschland
Problem beim Triggern
Hey,

erstmal vielen Dank für deine Antwort. Dachte nicht das es an der Konfiguration liegt, da das Einlesen ja funktioniert und die Wert plausibel sind. Mich stört, dass im Array der gesamte Signalverlauf dargestellt wird und nicht nur der getriggert.

zu 1: habe mal das VI hochgeladen

zu 2: Die Bezeichung der Karte lautet NI PXIe 4330, 8 Kanäle, 24 bit, integrierte Vollbrücke

zu 3: Ich messe zum testen einen DMS mit 120 Ohm. Da schalte ich eine 120 k Ohm Wiederstand parallel und somit habe ich mein Signal von rund -500 um. Gtriggert wird sowie -100 um erreicht sind.

Grafisch alles super, will nun aber nur das getriggerte Signal im Array. Wahrscheinlich ganz einfach und ich stell mich einfach nur an ...

Danke fürs lesen..
Lv10


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Viertelbr_cke_3dms.vi (Größe: 107,21 KB / Downloads: 198)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.10.2010, 09:13
Beitrag #4

waterman Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Jul 2010

2011/2010 SP1/2009
2010
DE

15746
Deutschland
Problem beim Triggern
zum vorherigen Post: konnte Bietrag nicht editieren daher hier der Nachtrag
VI LabVIEW - Version ist 2010
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 3.824 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 3.646 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.183 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 2.835 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 3.544 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 6.528 24.09.2012 18:13
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: