INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

SampleRate zu groß



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.11.2007, 08:49
Beitrag #1

Benjamin Fuchs Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 86
Registriert seit: Aug 2007

8.20
2007
kA

90427
Deutschland
SampleRate zu groß
Hallo,

ich habe hier eine SCXI 1100 und möchte 8 Stromsignale (4-20mA) auslesen. Wenn ich nun mit dem DAQMx einen Kanal (10 Samples bei 1kHz) auslese funktioniert dies. Lese ich allerdings 10 Samples aller 8 Kanäle aus bekomme ich den Fehler das die SampleRate zu groß ist und nur 0,3 Hz sein dürfte?

Was mach ich Falsch, oder muss ich doch jemanden einstellen der die Werte schneller per Hand abtippt als 0,3 Hz

Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
--------------------
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
--------------------
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.11.2007, 09:05
Beitrag #2

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
SampleRate zu groß
Zeig mal bitte dein VI.... Klar verringert sich die SampleRate, aber von 1kHz runter auf 0.3Hz kann eigentlich nicht sein. Auch der Buffer sollte bei 10 x 8 Samples wirklich ausreichenWink
Und was steht im Manual der Karte zu Multisampling? Meist hast du eine maximale Rate für Single- und Multisampling...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 4.588 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 6.407 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Samplerate wird nicht exakt übernommen taktbar 6 5.477 04.03.2012 15:41
Letzter Beitrag: Lucki
  DAQmx SampleRate erhöhen Mari0 1 5.158 22.09.2011 09:48
Letzter Beitrag: Mari0
  Sample, Samplerate, externer Trigger JohannesB 92 63.660 16.06.2010 11:46
Letzter Beitrag: dimitri84
  Signalerzeugung / Samplerate Jochen_BW 4 4.603 12.06.2009 06:48
Letzter Beitrag: Jochen_BW

Gehe zu: