INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Subvi in Case beenden



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.05.2014, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 11:41 von Michael26.)
Beitrag #1

Michael26 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Dec 2013

2013
2011
DE



Subvi in Case beenden
Hallo Zusammen,

könnt ihr mir einen Tipp geben.

In mein Main.vi rufe ich über einen Start Taster das Subvi auf, nun jedoch sollte es auch möglich sein, dass ich über einen zusätlichen Stopp Taster, dieses Subvi wieder beenden/schließen kann.
Hab es schon über Methodenknoten... probiert

Hier ist mal der Aufruf des Subvi´s. Jetzt fehlt nur noch der Stop taster

   

Das Anzeigefenster des Subvi´s soll geschlossen werden, damit ich es bei der nächsten Betätigung des Starttasters wieder aufrufen kann!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.05.2014, 11:44
Beitrag #2

NoWay Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 241
Registriert seit: Jul 2013

LV-2019
2013
EN


Deutschland
RE: Subvi in Case beenden
Mit "Stop" Wink

Einfach mal strg+leertaste drücken, stop eingeben und TADA: siehe selbst!

Gruß
NoWay
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 12:00 von Michael26.)
Beitrag #3

Michael26 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Dec 2013

2013
2011
DE



Question RE: Subvi in Case beenden
(27.05.2014 11:44 )NoWay schrieb:  Mit "Stop" Wink

Einfach mal strg+leertaste drücken, stop eingeben und TADA: siehe selbst!

Gruß
NoWay

Das boolsche Elemnt "Stopp" kenn ich ja Wink
Mir geht es darum, wie kann ich im Blockdiagramm den Aufruf des Subvi´s abbrechen [über einen Stopp-Taster], der User soll selbstständig das Subvi beenden und dann schließlich wieder neu starten können.

--> Im Main.vi ist ein Stopp, der mir dann mein SubVi beenden/abbrechen soll, damit der User es wieder von neu starten kann.

Vielleicht ist es jetzt konkreter.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 12:05
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.426
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Subvi in Case beenden
Hallo Michael,

platziere den Stopp-Taster auf dem FP des subVI (und werte ihn dort aus).
Und konfiguriere es so, dass das FP nach Beeendigung automatisch geschlossen wird…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 12:08
Beitrag #5

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Subvi in Case beenden
Da nimmt man eine Referenz.

Gruß Markus

(27.05.2014 11:59 )Michael26 schrieb:  --> Im Main.vi ist ein Stopp, der mir dann mein SubVi beenden/abbrechen soll, damit der User es wieder von neu starten kann.

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 13:39
Beitrag #6

Michael26 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Dec 2013

2013
2011
DE



RE: Subvi in Case beenden
(27.05.2014 12:05 )GerdW schrieb:  Hallo Michael,

platziere den Stopp-Taster auf dem FP des subVI (und werte ihn dort aus).
Und konfiguriere es so, dass das FP nach Beeendigung automatisch geschlossen wird…

Vielen Dank GerdW,

und wie genau könnte ich es konfigurieren, z.B. mit Methodenknoten "Vi beenden" ?
Bin auf diesem Gebiet noch sehr unerfahren

Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 13:41 von GerdW.)
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.426
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Subvi in Case beenden
Hallo Michael,

VI-Eigenschaften -> Fenstererscheinungsbild -> Anpassen.

Du hast dir schon mal die in meiner Signatur verlinkten Einsteigerkurse zu Gemüte geführt?

Für etwas ambitioniertere: Man kann natürlich auch auf den Stopp-Button verzichten und das "X" rechts oben im Fensterrahmen auswerten - so ist es der "DAU" (Big Grin) gewöhnt…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 14:29
Beitrag #8

Michael26 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Dec 2013

2013
2011
DE



RE: Subvi in Case beenden
(27.05.2014 13:41 )GerdW schrieb:  Hallo Michael,

VI-Eigenschaften -> Fenstererscheinungsbild -> Anpassen.

Du hast dir schon mal die in meiner Signatur verlinkten Einsteigerkurse zu Gemüte geführt?

Für etwas ambitioniertere: Man kann natürlich auch auf den Stopp-Button verzichten und das "X" rechts oben im Fensterrahmen auswerten - so ist es der "DAU" (Big Grin) gewöhnt…

Werde mir gleich mal die Einsteigerkurse ansehen.
Jetzt würde mich nur interessieren, warum ich in meinen Main.vi das Subvi nicht mehr aufrufen kann, wenn ich es einmal geschlossen habe.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.05.2014, 14:31
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.426
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Subvi in Case beenden
Hallo Michael,

so langsam ist jetzt der Punkt gekommen, wo du auch mal deine VIs hier anhängen solltest, wenn du fundierte Antworten haben willst. (Gern auch in LV2011…)

Wobei mich deine Fragen schon etwas wundern, wenn du lt. Profil schon länger als 2 Jahre mit LabVIEW arbeitest…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.05.2014, 05:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 05:54 von dali4u.)
Beitrag #10

dali4u Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 298
Registriert seit: Aug 2008

12SP1, 14SP1
2007
DE


Deutschland
RE: Subvi in Case beenden
(27.05.2014 14:29 )Michael26 schrieb:  Jetzt würde mich nur interessieren, warum ich in meinen Main.vi das Subvi nicht mehr aufrufen kann, wenn ich es einmal geschlossen habe.

Glas1
Meine Kristallkugel flüstert, dass Du eine globale Variable auf True setzt um Dein VI zu verlassen.
Wenn Du das VI neu startest, ist die globale Variable weiterhin auf True, falls Du diese nicht explizit wieder
auf False setzt, und Dein VI wird sofort wieder beendet (Dein Bild zeit ja die glob. Variable "Programmende")

Falls das nicht ist, stimmt was mit meiner Kristallkugel nicht Glas2
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 2.561 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 5.057 02.02.2021 15:05
Letzter Beitrag: Lucki
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 6.832 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 4.796 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 9.690 23.10.2014 14:17
Letzter Beitrag: GerdW
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 11.364 03.07.2012 10:33
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: