INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.02.2008, 21:30
Beitrag #11

Kobe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Feb 2008

8.5
-
kA

6
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
' schrieb:Geh mal einen Meter von deinem Bildschirm weg...
Du hast den Eintrag "DAQmx simuliertes Geraet" ->siehe screenshot
AAAAaaaarrrrrrrrrrffffffff ........ *tomaten von augen wegnehm*

' schrieb:Zudem ist es offiziell nicht moeglich das 6009 zu simulieren. Such dir eine alternative HW die im MAX zur Simulation zur Verfuegung steht und baue damit dein Applikation auf...

Was meinst du mit HW? Welches Gerät ist ähnlich zum 6009? Was sind da Kenndaten, auf die ich achten muss?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.02.2008, 21:38
Beitrag #12

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
HW == Hardware
SW == Software

Kein anderes Geraet (außer das 6008 welches ebenfalls NICHT simulierbar ist) ist mit dem 6009 zu vergleichen.
Nimm einfach eine 6221 und beschraenke dich auf die AI, AO und digitalen Leitungen. Der Counter beim 6009 kann nur zum zaehlen von Flanken verwendet werden, d.h. eine HW-technische Frequenzmessung ist nicht moeglich. Der Grund hierfuer liegt im fehlenden Gateeingang.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2008, 21:56
Beitrag #13

Kobe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Feb 2008

8.5
-
kA

6
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
' schrieb:Nimm einfach eine 6221 und beschraenke dich auf die AI, AO und digitalen Leitungen.
Oh Mann, das macht doch wiedermal Spaß ...
Ich kann einen TEDS-Anschluß simulieren (oder zumindestens als neu erstellen), aber sobald ich einen USB-DAQ auswähle, stürzt MAX reproduzierbar nach dem Doppelklick ab.
Abgesehen davon, stehen unter USB-DAQ nur 9xxx drinne, kein 6xxx.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2008, 22:03
Beitrag #14

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
Wie schon gesagt, 6xxx Geraete koennen nicht simuliert werden.

Wenn der MAX bei den TEDS abstuerzt, loesche den gesamten Data Ordner auf deiner Festplatte.
Folgende Schritte muessen durchgefuehrt werden:
Den Prozess "nimxs.exe" im Task Manager abschießen (wenn sich der Prozess nicht abschießen laesst, Rechner neu starten, danach Prozess abschießen und fortfahren)
Nach C:Dokumente und EinstellungenAll UsersAnwendungsdatenNational InstrumentsMAX navigieren und den gesamten Inhalt loeschen
MAX neu starten und nochmal testen.


Wenn das wieder schief geht, arbeite mit virtuellen TEDS.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2008, 22:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 22:40 von Kobe.)
Beitrag #15

Kobe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Feb 2008

8.5
-
kA

6
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
' schrieb:Wie schon gesagt, 6xxx Geraete koennen nicht simuliert werden.
Du meintest doch, das 6221 würde gehen. Das TEDS habe ich nur testweise erstellt, um zu sehen wie solch ein simuliertes Gerät in der MAX Ansicht unter Geräte aussieht, da jeder USB-DAQ Versuch nur einen Absturz verursacht.

Also nochmal: Ich würde gerne 6009 simulieren, geht nicht! Also dann das 6221. Das finde ich aber nirgends. Um dennoch im MAX etwas zu experimentieren, wollte ich ein andere Gerät simulieren. Jedes USB-DAQ funktioniert nicht (Absturz von MAX) aber TEDS funktioniert, da komm ich in die Auswahl der ganzen HW-Eingänge und kann dann mit OK bestätigen um das Gerät zu erstellen, welches später auch unter Geräte angezeigt wird. Aber ich will ja kein TEDS, sondern ein USB 6xxx.


//edit
Heute, 21:01 Beitrag um DAQ-Task-Screenshot erweitert.

//edit2
Verflucht und zugeschustert, bei mir waren aber auch alle NI-Services deaktiviert. Habe nun alle gestartet und ich kann nun endlich einen USB-DAQ erstellen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2008, 22:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 23:32 von Kobe.)
Beitrag #16

Kobe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Feb 2008

8.5
-
kA

6
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
Unfassbar, aber mit allen Diensten gestartet klappt es. Beitrag Nr. 2 funtkioniert endlich.

Ich les mir jetzt die Spezifikation nochmal durch und kann dann doch einen NI USB-9221 zur Simulation nehmen, oder? Ich weiß nun nicht die Unterschiede zwischen den 9xxx-er. Mein Problem ist siehe Anhang. 6009 hat viel mehr Leitungen, aber laut http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201987 nur 8 (analoge?) Kanäle. Reicht dann doch der 9221? Oder doch 9221 (DSUB), der aber immernoch nur 25 anstatt 32 hat?

//edit
Habe ich das richtig so verstanden: Ich nehme einen 9221 mit 8 analogen Signalen, die alle von 0 bis 5 V Signale senden.
Allerdings weiß ich nicht, was ich bei Timing-Einstellungen (Abtastrate) eingebe und bei Schaltungsart kann ich nur RSE oder <Auswahl durch NI-DAQ> wählen, aber auf der NI Seite steht was von SE/4 DI.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.02.2008, 01:19
Beitrag #17

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
Die USB-6221 findest du nicht unter den USB-Karten, sondern bei den M-Serien Karten. damit bist du wesentlich näher bei der 6009.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2008, 02:42
Beitrag #18

Kobe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Feb 2008

8.5
-
kA

6
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
' schrieb:Die USB-6221 findest du nicht unter den USB-Karten, sondern bei den M-Serien Karten. damit bist du wesentlich näher bei der 6009.

Alles klar, gefunden. Aber warum ist der 6221 dem 6009 näher?
In der Spezifikation steht etwas von 8 Kanälen (AI0-7) und das hat 9221 auch. Oder sind die restlichen Leitungen so interessant, da 9221 doch weniger anbietet? Wenn ich aber meinen "Hardwareverdrahter" frage, ob er nur AI0-7 nutzt, sollte 9221 auch gehen, oder?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2008, 11:52
Beitrag #19

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
Hast du dir mal auf ni.com die Produktbeschreibung zur USB-9221 angeschaut? Hat aber so gar nichts mit der USB 6009 zu tun. Eingang bis 60V..., AI "nur" Single-Ended..., dafür jeder Kanal unabhängig bis 800kS/s...

Glaub mir einfach, die B-Serie (6008/6009) ist von der Funktionalität beim Programmieren am ehesten mit den M-Serien-Karten verwandt. Aber B-Serie ist halt nicht simulierbar. Somit kann man sich halt erst mal mit einer M-Serien-Karte behelfen (aber nicht die Einschränkungen der 6009 vergessen!). Da stehen dann halt so Karten wie z.B. 6221 oder auch 6210/6211 etc. an.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2008, 14:57
Beitrag #20

Kobe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: Feb 2008

8.5
-
kA

6
Deutschland
USB Gerät NI 6009 simulieren und ansprechen
Ok, ich danke euch allen vielmals.
Ich werde dann mal den Hardwareschrauber befragen, welche Leitungen er vom 6009 überhaupt nutzen wird.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 3.927 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  DAQ simulieren Holg 5 7.324 17.02.2012 07:24
Letzter Beitrag: Holg
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 10.871 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Virtuelles Gerät im Measurement Explorer Selectah 2 4.353 24.08.2011 11:35
Letzter Beitrag: Selectah
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 5.243 14.02.2011 14:07
Letzter Beitrag: GerdW
  Abtastrate für DAQ-Gerät zu niedrig ceego 9 9.526 13.02.2011 14:48
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: