INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Wago-LabVIEW



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.12.2009, 21:52
Beitrag #1

Maximilian Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 54
Registriert seit: Dec 2008

8.5
2008
de

78224
Deutschland
Wago-LabVIEW
Achtung Anfänger!!

Hallo zusammen,

ich sollte verschiedene WAGO-I/O-SYSTEM 750-Applikationen via LabVIEW auswerten und darstellen.

Nach meinen Recherchen gibt verschiedene Varianten die Kommunikation zu ermöglich

1. Lookout OPC
2. Modbus TCP
3. CoDeSys OPC Server

Hat jemand Erfahrung oder Kenntnisse wie ich die Problematik am besten angehe.

Zur Info: ich habe LabVIEW 8.5 und die WAGO-I/O-SYSTEME 750 und sonst nichts

Meine Frage: Was brauch ich und was ist am sinnvollsten für einen absoluten Anfänger der sich in diese Thematik einarbeiten möchte!!


Für Tipps bin ich dankbar

Max


Angehängte Datei(en)
Sonstige .pdf  CoDESys.pdf (Größe: 457,06 KB / Downloads: 3876)

Sonstige .pdf  Modbus.pdf (Größe: 813,41 KB / Downloads: 2402)

Sonstige .pdf  OPC.pdf (Größe: 2,19 MB / Downloads: 1116)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.12.2009, 07:53
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Wago-LabVIEW
Hab' das noch nicht gemacht, aber auf die Schnelle habe ich das gefunden:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/...14/a201401e.pdf
Ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht hilft's.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.01.2011, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 11:53 von chris_deus.)
Beitrag #3

chris_deus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 78
Registriert seit: Aug 2006

2010
2006
en

48565
Deutschland
Wago-LabVIEW
Hallo Max,

eine Kommunikation zwischen Codesys und Labview ist, soweit mir bekannt, nicht möglich.

Vorschlag: Lass zeitkritische und sicherheitsrelevante Vorgänge (Schwellwertüberwachung, Grenzwerte) von der SPS (Codesys) ausführen. D.h. programmiere die SPS, falls erforderlich.

Die Modbus-TCP Befehle eigenen sich sehr gut um die Feldbuskoppler zu überwachen und "von außen" anzusteuern.
Schreib dir am besten erstmal für jeden Befehl (FC1 FC2 usw.) ein Subvi. Dem SubVi übergibst du dann nur den Registereintrag, den du setzen/lesen möchtest und dessen Adresse.
Aus den SubVIs kannst du dir dann ein WAGO-750 Kommunikations-VI basteln. Z.B kannst du mit einem Enum die unterschiedlichen Befahle aufrufen......

So hast du schonmal ein TCP-Kommunikationsmodul.

Insgesamt lässt sich so ein gut skalierbares System erstellen. Die Kombination von LabVIEW und SPS-Kopplern deckt einen riesen Einsatzbereich ab.
Hier das System meiner Firma: http://merecs.de/home/index.php/de/softwar...tem-ms-750.html

Viele Grüße,

Chris

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.04.2012, 05:47
Beitrag #4

ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
**


Beiträge: 60
Registriert seit: Mar 2011

LV bis 2021
2005
DE

32xxx
Deutschland
RE: Wago-LabVIEW
Hallo Chris,

hast du das System MS-750 in LabView programmiert?

Gruß
EW
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.04.2012, 06:06
Beitrag #5

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Wago-LabVIEW
(14.01.2011 11:38 )chris_deus schrieb:  Hier das System meiner Firma: http://merecs.de/home/index.php/de/softwar...tem-ms-750.html

Der Link funzt nicht...



@ Max:

Ich hab die 750-Klemmen auch schon über TCP/Modbus angesteuert und ausgelesen, das ist recht komfortabel und auch nicht sonderlich kompliziert! Kann ich also empfehlen...über die anderen Varianten kann ich nichts sagen!

Gruß
A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.04.2012, 06:12
Beitrag #6

ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
**


Beiträge: 60
Registriert seit: Mar 2011

LV bis 2021
2005
DE

32xxx
Deutschland
RE: Wago-LabVIEW
Das ist der richtige Link, denke ich:
http://www.merecs.de/angebot/system-ms-750.html
Link
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.04.2012, 14:06
Beitrag #7

ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
**


Beiträge: 60
Registriert seit: Mar 2011

LV bis 2021
2005
DE

32xxx
Deutschland
RE: Wago-LabVIEW
Wie sieht es eigentlich mit der Geschwindigkeit von ModBus aus? Ist die brauchbar? Kann ich mit 115k oder mehr arbeiten?
Angenommen ich will einen Prüfstand mit WagoIO 750 Serie mit ModBus ausrüsten und möchte diverse Tests am Prüfling durchführen:
-Messungen von Spannung (Analog IN)
-Ausgabe von Spannung (Analog Out)
-Digitale Inputs (TTL)
-Digitale Outputs (TTL)
-Schrittmotorsteuerung (TTL)
...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.04.2012, 14:35
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Wago-LabVIEW
Was willst du jetzt mit 115k?
Wir reden bei Wago750 über TCP/Modbus.
Aus eigener Erfahrung mit TCP/Modbus (nicht unbedingt Wago): Du kannst ca. 100 aufeinander folgende U16 Register mit einer Abfrage erschlagen. Je nach Gegenstelle musst du pro Abfrage mit einer Abarbeitungszeit von typischerweise 1-10 ms rechnen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.07.2012, 13:46
Beitrag #9

Neostar35 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jun 2012

2011
2012
DE



RE: Wago-LabVIEW
Hallo liebe Gemeinde,

ich stehe grad vor dem gleichen Problem eine Wago I/O (750-881) in LabView einzubinden. Habe dazu ein DI Module(2xDI) und ein DO Modul (2xDO). Die MTB.dll habe ich auch von Wago erhalten. Bin noch absoluter neuling in LabView und wollte mal versuchen erstmal nur Beispielsweise einen Digitalen Ausgang einzusteuern oder ein DI zu erfassen?

Kann mir jemand weiterhelfen?

MFG Jörg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Wago 750-652 Modbus Register Klas 3 7.485 28.07.2015 07:50
Letzter Beitrag: Klas
  LabView über modbus mit wago alex2013 8 10.564 29.05.2013 21:54
Letzter Beitrag: alex2013
  WAGO 750 - DO Kommunikation mit LV Neostar35 7 7.209 23.07.2012 20:39
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: