Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.04.2011, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2011 07:44 von Lucki.)
Beitrag #6

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken
(21.04.2011 14:42 )Der_Elch schrieb:  Blöde Frage, wenn es nur Lichtschranken sind, wieso hol ich mir das Signal nicht über die Digitaleingänge? Da hab ich High / Low und fertig?
Das kommt auf die Zeitdauer zwischen den Flanken an. Mit den in der Karte eingebauten Countern/Timern kann man die Zeiten mit 10MHz Takt oder sogar höher messen.
Hier aber - das sieht man an der geposteten Graphik beim genauen Hinschauen, und ich hatte das zunächt übersehen - handelt es sich um Flankenabstände von 30 sec. Da ist Dein Vorschlag ebenfalls möglich, und es könnte sogar sein, daß die Counter/Timer-Methode für so große Zeiten gar nicht mehr funktioniert. Man kann also ganz gemütlich den Digitaleingang pollen und auf positive Flanken testen (Mit Shiftregister und Vergleich: Wenn der neue Wert größer ist als der alte, ist es eine pos. Flanke. Oder die Funktion Flankenerkennung verwenden).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken - Lucki - 22.04.2011 07:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Periodendauer bestimmen Enemy 6 9.105 17.12.2012 16:58
Letzter Beitrag: Enemy
  Hall Sensor - Flanken zählen Kim 2 6.235 21.11.2012 14:56
Letzter Beitrag: Kim
  Probleme beim Messen der Periodendauer mit Hilfe des "Pulse Measurements.vi" stud_bay 7 7.676 14.08.2012 10:41
Letzter Beitrag: GerdW
  Zeit zwischen 2 Signalen Flo82 8 8.038 07.05.2007 16:53
Letzter Beitrag: Flo82
  High Flanken zählen carinthianwerewolf 2 7.302 15.03.2006 13:49
Letzter Beitrag: carinthianwerewolf

Gehe zu: