INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

sich ständig ändernden Wert einfrieren



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.11.2006, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2006 16:03 von Achim.)
Beitrag #9

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.222
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
sich ständig ändernden Wert einfrieren
Hi,

ganz einfach: Du hast den rechten Tunnel als auch als Eingang definiert! Markier den mal und lösch ihn! Dann ziehst du im gewünschten Case vom linken Tunnel (Eingang) durch den Case auf den rechten Rand. Dort ergibt sich ein orange umrandeter neuer Ausgangstunnel! Den verbindest du mit deiner Anzeige, und im anderen Case musst du auch was anschließen (deine Datenerfassung!).

Merke: In LV wird von links nach rechts programmiert! Eingänge links, Ausgänge rechts!

Klar?
A.


PS: Wie startest du dein VI? Drückst du auf den Run-Button oder auf den Run Continuously-Button`? Der letztere ist nur fürs Debuggen! Wenn du ein VI dauerhaft laufen lassen willst, musst du ne Whileschleife um alles legen, ne Wartzeit reinplatzieren und ne Stopbedingung (Button etc.) definieren! Das muss natürlich ein anderer sein als dien "Fixieren"-Button!

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
sich ständig ändernden Wert einfrieren - Achim - 16.11.2006 16:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 10.598 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Queued State Machine - DAQ in Unterprogramm ständig auswerten und darauf reagiern Aspen 1 3.607 23.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: Aspen
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.220 20.11.2014 10:01
Letzter Beitrag: GerdW
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 6.674 18.06.2014 16:34
Letzter Beitrag: jg
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.428 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Array ständig aktualisieren Sennar 5 6.506 15.11.2011 10:04
Letzter Beitrag: unicorn

Gehe zu: