NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.11.2018, 16:01
Beitrag #9

FranziD Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Nov 2018

15.0
2017
EN



RE: NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände
(15.11.2018 11:32 )Lucki schrieb:  
(12.11.2018 10:22 )FranziD schrieb:  Eine Einstellung für minimale Pulsbreiten gibt es nach meinen Recherchen nicht für Flankenzählung.
Das Datenblatt sagt aber etwas Anderes. Es soll da ein digitales Filter geben:

Das würde ich unbedingt benutzen. Und selbst wenn das nichts bringt: dann weißt Du wenigsgtens, dass es nicht an der Signalqualität liegt.

aah ja, danach hatte ich vergeblich gesucht und dank deines Hinweises auch die entsprechende Property in Labview gefunden Big Grin
.. und tatsächlich tut sich etwas, wenn ich mit den minimalen Pulsbreiten rumspiele. meine doppelten Zählraten springen ab eine gewissen Pulsbreite auf ihren Sollwert (für Genaueres hat die Zeit noch nicht gereicht Wink)
Aber nun nochmal zum Verständnis. Lassen sich die doppelten Zählraten dann so erklären, das die Abtastung so schnell ist, das eine steigende Flanke 2x registriert wird. Kann ich mir irgendwie gar nicht so recht vorstellen bei den steilen Flanken... aber das werd ich noch genauer unter die Lupe nehmen. Wink

(15.11.2018 12:19 )BNT schrieb:  Vielleicht musst Du den Counter-Tasks noch verraten, dass Du nur steigende Flanken zählen möchtest. Auch dafür gibt es eine Einstellung.

Jup, das hatte ich schon immer so konfiguriert Wink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände - FranziD - 15.11.2018 16:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 4.198 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 8.053 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.577 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Doppelte y-Werte bei Datenerfassung Longnose 2 4.626 27.05.2014 09:09
Letzter Beitrag: Longnose
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 4.888 26.05.2014 08:01
Letzter Beitrag: GerdW
  Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133 Sundypha 11 11.975 17.10.2012 10:49
Letzter Beitrag: Sundypha

Gehe zu: