1 Sample (HW-getaktet)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.12.2009, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2009 19:13 von IchSelbst.)
Beitrag #10

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.704
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
1 Sample (HW-getaktet)
' schrieb:DAQmx Wait For Next Sample Clock Vi in der While
Damit kann ich gut leben.

' schrieb:die schoenere loesung waere jedoch, wenn du dir von deinem daq task eine timing source erzeugst und diese an eine timed loop legst (dt = 1)
Laut Fehlermeldung kann meine Karte das nicht. Macht aber mix. Hab mich schon für das DAQmxWaitForNextSampleClock entschieden.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
1 Sample (HW-getaktet) - IchSelbst - 01.12.2009, 19:36
1 Sample (HW-getaktet) - dimitri84 - 02.12.2009, 14:59
1 Sample (HW-getaktet) - IchSelbst - 02.12.2009, 15:56
1 Sample (HW-getaktet) - rasta - 05.12.2009, 08:14
1 Sample (HW-getaktet) - IchSelbst - 05.12.2009, 11:16
1 Sample (HW-getaktet) - IchSelbst - 05.12.2009, 19:31
1 Sample (HW-getaktet) - rasta - 06.12.2009, 12:03
1 Sample (HW-getaktet) - IchSelbst - 07.12.2009 19:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  3 TTL Signale + Encoder HW getaktet erfassen und bei TTL-Änderung Enc-Wert ausgeben ewiebe 1 1.368 06.06.2025 11:56
Letzter Beitrag: MScz
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.936 05.03.2021 10:04
Letzter Beitrag: jg
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.459 13.11.2019 11:01
Letzter Beitrag: jg
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 7.024 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.667 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 16.977 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig