INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

28.11.2012, 13:36
Beitrag #2

lukas_c Offline
LV-erfahren
*


Beiträge: 13
Registriert seit: Sep 2010

2012
1996
EN

50xxx
Deutschland
RE: LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003
Hallo Ninja,

in den mir bekannten Fällen läuft ein OPC-Server, der herstellerspezifisch zur SPS passt. Das Programmiersystem der SPS (oder ab OPC-Spez. 2.05 der Server) erzeugt eine Datei, in der die Adressregister der SPS in OPC-Tags übersetzt werden. Das ist vermutlich die Datei, die Du anpassen willst. Diese Tags erkennt LabView als OPC-Client.

Die oben genannte "Übersetzungsliste" besteht in meinem Fall aus einer csv-Datei im Verzeichnis des OPC-Servers. Wenn Du weitere SPS-Variablen per OPC veröffentlichen willst, wird normalerweise diese Datei automatisch vom Programmiersystem aktualisiert. Damit werden nach Änderung des SPS-Projekts die neuen OPC-Tags veröffentlicht.

Wenn Du LabView als OPC-Client für eine Visualisierung verwendest, musst Du auf der Client-Seite dafür sorgen, dass die neuen Variablen gefunden werden. Dafür gibt es je nach Programmierung unterschiedliche Methoden.

z.B.
1.) Anpassen der URLS bei Verwendung von DataSocket
2.) einfaches Auswählen der neuen Tags bei Verwendung des DSC-Moduls ("create bound variable")

An den laufenden Diensten muss man normalerweise manuell nicht "rumpfuschen". Wenn doch, dann liegt ein unschöner Aufbau vor.

Kannst Du noch Angaben zu SPS, Programmiersystem , OPC-Server und Umsetzung des OPC-Clients machen ?

Üblicherweise ist ein OPC-Server so konfiguriert, dass er inaktiv wird, wenn keine Clients verbunden sind. Auch wenn der Dienst weiterläuft ist eine Aktualisierung der Tags möglich. Die neuen werden dann mit veröffentlicht, wenn sich ein OPC-Client am OPC-Server anmeldet, dieser aktiv wird und dabei die neue Liste einliest.

Gruß
Lukas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 - lukas_c - 28.11.2012 13:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  OPC UA Labview (client) PLC SPS (Server) Babithan 1 4.840 27.10.2020 16:12
Letzter Beitrag: jg
  NI OPC-Server 2016 3. Anbieter Clienten Appa 2 4.836 11.01.2018 07:34
Letzter Beitrag: Appa
  TCP Server (STM) tooony 4 5.460 22.04.2015 11:12
Letzter Beitrag: tooony
  Monitoring Server tooony 0 2.913 02.03.2015 10:24
Letzter Beitrag: tooony
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 8.880 11.02.2015 12:13
Letzter Beitrag: rolfk
  Datasocket: Programm auf Server starten kwakz 8 8.100 14.12.2014 15:51
Letzter Beitrag: kevin9r

Gehe zu: