INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.10.2014, 19:59
Beitrag #31

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen
Hallo zig,

Zitat:Entsprechend erwarte ich, dass der Durchflusssensor 50 Werte (dt = 0,1) liefert. Leider sind es bei Letzterem immer etwas weniger.
Worauf beruht diese Erwartung?

Probleme:
- Wieso nennst du einen Notifier "Queue1"?
- Du schreibst Zufallswerte in diesen Notifier und wartest dann auf ein zufälliges Vielfaches von Miilisekunden. Dummerweise wird diese Wartezeit stark variieren und nur selten etwas mit der gewollten Wartezeit zu tun haben!
- Diesen Notifier fragst du dann mit einem TimeOut von 95ms ab. Hast du mal geprüft, ob/wie oft du in den TimeOut hineinläufst? Wie verträgt sich dieser TimeOut mit deiner Erwartung von dt=0.1?
- Auch bei einem TimeOut wertest du den Pulszähler aus…

Zitat:Die zweite Frage
Es gibt da den Beispielfinder. Und dar hat auch Beispiele zum synchronen Starten von DAQmx-Tasks…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen - GerdW - 04.10.2014 19:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 5.290 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Pulse zählen Durchflussensor mit Hilfe einer Waveform Aisser 10 8.273 19.06.2017 19:15
Letzter Beitrag: GerdW
  Frequenz "Null" messen Mila 25 17.081 12.02.2016 14:24
Letzter Beitrag: Reiling
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 10.487 10.08.2015 22:49
Letzter Beitrag: jg
  Pulsfolgen mit Veränderebarer frequenz und exakter anzahl der pulse phz 4 4.681 12.03.2013 09:37
Letzter Beitrag: phz
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.158 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy

Gehe zu: