Beitrag #9

cb Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006

2018SP1
2001
EN

40xxx
Deutschland
RE: cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger?
ich würde das cRIO weglassen und AO und AI nur über die M-Serien Messkarte realisieren. Mit dem DAQmx-Treiber hat man sehr umfangreiche Möglichkeiten eine Erfassung in Abhängigkeit von einem anderen Task (z.B. AO) direkt auf der Messkarte ("in Hardware") zu triggern, genauer wird man es mMn nicht hin bekommen ...

Auf der Karte könntes du z.B. den AI-Task mit dem "AO-Start-Trigger" verknüpfen, so dass die Erfassung unmittelbar mit der Analog-Ausgabe startet. Den "Pre-Trigger"-Zeitraum definiert man dann dadurch dass man von der analogen Erfassung eine bestimmte Anzahl Samples "wegschmeißt". Wenn der AI-Task z.B. mit 1 MHz läuft und du einen Vorlauf von 50 µs brauchst, schmeisst du die ersten 50 Samples weg usw ...

Mit dem Versuch eine Lösung Verteilt zwischen einer Messkarte und einem cRIO zu entwickeln legst du dir mMn nur selbst Steine in den Weg ...

viele Grüße
cb

http://www.rotabench.com - rotierende Prüfstände nach dem Baukasten-Prinzip
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? - cb - 27.08.2015 06:42

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 3.373 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.413 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 5.918 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 11.075 20.04.2015 10:41
Letzter Beitrag: GerdW
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.017 28.04.2014 13:48
Letzter Beitrag: GerdW
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 9.603 31.01.2014 09:52
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: