10.05.2017, 13:28
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Spannung messen - differentiell und RSE
(10.05.2017 13:07 )PeteFlosse schrieb:  Okay. Nun habe ich 8 differentielle Kanäle (also 4 differentielle AIs) und 8 RSE Kanäle.
Was jetzt? 4 Diffs (belegt zwar 8 der mit AIx bezeichneten Eingänge, aber sind nur 4 Diff) oder 8 Diffs. Ganz zu schweigen davon, dass 8 RSE und 8 Diff bei der Karte nicht möglich sind. Sie hat max. 16 AI RSE oder max. 8 AI Diff.
(10.05.2017 13:07 )PeteFlosse schrieb:  Um die Sample-Rate hochhalten zu können möchte ich das Samplen der Kanäle zeitlich voneinander trennen, da ein gleichzeitiges Sampeln so vieler Kanäle mit der Geschwindigkeit und dieser Karte nicht möglich ist.
Das kann dann z.B. so aussehen:
4 RSE Kanäle samplen - die nächsten 4 RSE Kanäle samplen - 4 differentielle Kanäle samplen - die nächsten 4 differentiellen Kanäle samplen

Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, brauche ich dafür dann allerdings 4 Tasks, die ich aber nicht gleichzeitig laufen lassen könnte, da meine Karte nur einen MUX ADC hat und dieser dann bereits mit einem Task belegt wäre. Korrekt?
Ja, ich denke du hast alles richtig verstanden. Bei 4 AI (egal ob SE oder DIFF) kommst du bei dieser Karte auf max. 250 kHz pro Kanal. Allerdings erschließt sich mir nicht deine Idee, es auf 4 Tasks aufzuteilen. Insgesamt gesehen bist du dann langsamer, da du ja immer wieder erst einen Task startest, ein "paar" Werte erfasst, den Task beendest, einen neuen Task anlegst, davon Werte erfasst, den stoppst, usw usw usw . Dann lieber alle AI durchgehend mit der max. Rate von 83,3 kHz laufen lassen?!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Spannung messen - differentiell und RSE - jg - 10.05.2017 13:28

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 11.072 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Spannung messen @ große Stromstärken gottfried 6 4.749 31.05.2014 17:23
Letzter Beitrag: cb
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.148 23.11.2013 13:13
Letzter Beitrag: GerdW
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 6.723 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Stromstärke und Spannung mit NI USB-6259 messen und darstellen Christian B. 7 7.099 24.10.2013 15:34
Letzter Beitrag: GerdW
  Mischen Differentiell und NRSE tschibi 2 4.966 21.12.2011 08:33
Letzter Beitrag: tschibi

Gehe zu: