RE: Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten
Vielen Dank für die schnelle kompetente Hilfe! Den OffSet würde ich eigentlich weiter so betreiben, der Offset wird bei unterschiedlichen Messung verändert. Das ganze im DAQmx zu machen scheint mir eher eine Lösung für feste Werte zu ein oder? Die Skalierung könnte ich aber auf jeden Fall so umgestallten. Ich werde wahrscheinlich auch den MathScript rausnehmen durch deinen Einwand ersetzen.

Grundsätzlich bin ich auf der Suche, wie ich mein Programm gestallten kann. Eine Scheibe die auf einem Rotor sitzt hat eine Aussparung die ich über einen indutiven Aufnehmer erfasse. Damit ich mitbekomme wann die Aussparung am Sensor vorbeifliegt, muss ich den mit ca 90kHz abtasten (Rotor dreht mit 500 bis 15000min-1 und ich möchte pro Umdrehung 360mal den Sensor fragen ob die Aussparung dedektiert wurde, daher 90kHz =15000/60*360). Daraus berechne ich meine Frequenz und kenne damit die tatsächlich Umdrehungsanzahl des Rotors. Dann gib es da noch die Kraftsensoren die drei mal pro Umdrehung abgefragt werden sollen (die Berechnung im MathScript). Die Berechnung soll genau dann stattfinden, wenn der induktive Aufnehmer die Aussparung anzeigt und dann jeweils wenn die Scheibe sich um 120° gedreht hat. So die Theorie.

Zu meinen Programmüberlegungen. Ich taste mit 90kHz ab nehme, jetzt auch 90000 Sampels to Read und berechne aus dem Array des induktiven Aufnehmers (Sin/Cos oder Rechecksignal, weiß ich leider noch nicht) meine Frequenz. Aus dem gleichen Array suche ich mir den Punke raus an dem die Aussparung detektiert wird und berechne irgenwie den Abstand zwischen zwei Aussparungen und teile diesen durch drei. Hieraus müsste ich ja hoffentlich die Indexe des Array bekommen mit denen ich dann in die Arrays der Kraftsensoren gehe und mir meine drei Werte pro Umdrehungen generiere?

Ich bin für jede Anregung dankbar!!!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten - HSK-Michael - 27.05.2011 09:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 2.953 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Upsampling durch "Signalverläufe erneut abtasten" de_la_questa 5 5.900 30.12.2020 20:04
Letzter Beitrag: Lucki
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 3.917 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen Titus85 7 5.049 16.07.2014 10:09
Letzter Beitrag: Titus85
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 6.637 30.05.2014 14:04
Letzter Beitrag: Lucki
  Rechtecksignal abtasten zu langsam. LeCruche 4 6.244 17.03.2014 08:19
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: