Hallo Jürgen,
Zitat:größe ist von 1.05MB auf ca 300KB geschrumpft was ich ziemlich krass finde
Ja, so ist das...
Es ginge aber noch immer mit weniger ExpressVI:
Auch das "Von DDT nach xxx umwandeln" ist ein ExpressVI, ebenso wie das "Signale bündeln"...
Außerdem: wieso liest du ganze Waveforms vom DAQ, wenn du nur Einzelwerte weiterverwenden willst? Lass dir doch gleich Einzelwerte (pro Kanal) liefern, dann ersparst du dir das Umwandeln der Waveforms!
Zitat:Das mit den Terminals und den lokalen variablen hab ich jetzt mit Refenzen und Typumwandlung umgesetzt
Wo?
Ich sehe da keine Referenzen und Typumwandlungen... Ahh, jetzt hab ich's gesehen. Was du da machst, ist totaler Blödsinn: du holst dir die Referenz auf ein Objekt und wandelst diese in eine DBL-Zahl um... Du bekommst du alles mögliche heraus, aber garantiert nicht den aktuellen Wert. An dieser Stelle darfst du (vorerst) weiter mit lokalen Variablen arbeiten. Was ich bemängelt hatte, war das parallele Schreiben von Werten ins Terminal und in eine lokale Variable des gleichen Indicators in der mittleren Schleife...
Zitat:Denn ob ich die Strings zu einem String zusammenführe oder zu einem Array
Bei den Strings hatte ich eher an FormatIntoString gedacht. Das BuildArray kann man anstelle des "Signale bündeln" verwenden...
Noch mehr Vorschläge:
- Plot kann man auch in einer Schleife sichtbar schalten (wenn man die Bits vorher mittels BuildArray zusammenfasst):
- Bei IndexArray muss nicht unbedingt die ganzen Indices mit Konstanten verdrahten, das zählt selbständig von 0 an aufwärts...