23.03.2015, 17:12
Beitrag #2

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Sample Clock Management

Akzeptierte Lösung

Für die analoge Erfassung kannst du sinnvollerweise direkt die interne ai/SampleClock verwenden. Was willst du hier im speziellen mit "Hardware Timed Single Point" als Sample Mode erreichen? Normalerweise würde ich hier "Continuous Samples" verwenden.
Für die Erfassung von digitalen bzw. Zählern gibt es keine direkt integrierte SampleClock. D.h. du musst eine andere verwenden bzw. selbst eine erzeugen. In deinem Fall könntest du hierfür direkt die ai/SampleClock verwenden oder mit einem Counter eine Ausgabe erzeugen und deren internen Ausgang als Sample Clock für deine Zählererfassung verwenden. Hier würde ich normalerweise auch "Continuous Samples" als Sample Mode verwenden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Sample Clock Management - Florian Sim - 23.03.2015, 10:59
RE: Sample Clock Management - Holy - 23.03.2015 17:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 2.587 13.11.2019 11:01
Letzter Beitrag: jg
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 5.539 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Master Timebase and Reference Clock Sharing VS_03 1 3.698 24.08.2016 08:56
Letzter Beitrag: VS_03
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 14.353 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
Question Gating von DAQ Hardware (hier: Sample Trigger) Novgorod 4 4.547 28.05.2014 23:48
Letzter Beitrag: Novgorod
  Sample Anzahl lesen / Timing samuel 13 13.257 20.02.2014 10:18
Letzter Beitrag: samuel

Gehe zu: