06.12.2017, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2017 08:16 von GerdW.)
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem
Hallo behrangc,

Zitat:Ich möchte eine Verzögerung einbauen in die For-Schleife, da ich ja eine gewisse Zeit brauche bis ich über die Kraftmessplatten laufen kann.
Willst du nicht eher vor deine FOR-Loop eine Wartezeit einbauen?

Zitat:Wenn ich auf "OK" klicke fängt die Messung im dritten Sequenzrahmen an. Das ist nicht sinnvoll, da ich ja noch etwa 5-10 Sekunden benötige um bis zur Kraftmessplatte zu gelangen und drüberzulaufen. Angeblich gibt es in LabVIEW eine Funktion mit dem ich diese Verzögerung im dritten Sequenzrahmen in der For-Schleife einbauen kann.
"Angeblich" gibt es in so gut wie jeder Programmiersprache eine Funktion, mit der man eine gewisse Zeitspanne "warten" kann. In Englisch heißt das dann "Wait"…

Zitat:Die Samplerate kann ich über den DAQ-Assistenten auswählen und auch den Erfassungsmodus.
Mit DAQmx-Funktionen ist das kein Mehraufwand, aber deutlich klarer/intuitiver…
- Wenn du eine Samplerate gesetzt hast: warum wandelst du deine DDT-Drähte mit mehreren Signalen in simple 1D-Arrays? Warum nur ein Sample pro Kanal? Du machst hoffentlich keine Einzelwertabfrage im DAQ-Assi: das läuft dem Konzept einer (Hardware-)Samplerate ziemlich entgegen!

Zitat:Mir ist noch nicht ersichtlich, wie du es genau meinst, da ich ja den DAQ-Assistenten nun nutzen kann
Ich habe da auf einen Artikel verlinkt, der zeigt, wie man mit 10 DAQmx-Funktionen 80% der Messaufgaben erledigen kann. Deine Messaufgabe gehört zu diesem Bereich! (Und es gibt ja noch die ganzen Beispiel-VIs, wo das auch erläutert wird.)
Denkanstoß: dein Programm soll sicherlich irgendwann mal von jemand anderem weiter gewartet werden. Dann wäre es äußerst sinnvoll, wenn alle nötigen Einstellungen auf einen Blick ersichtlich sind - weil sie nicht in einem ExpressVI versteckt sind.
Denkanstoß: ExpressVIs erzeugen gern mal Daten in irgendwelchen DDT-Drähten. Bei diesen weiß man nie, welche Daten dort enthalten sind - bei "normalen" Drähten dagegen schon…

Denkanstoß: Die BuilArray/Shiftregister-Kombinationen in deinem letzten Screenshot sind übrigens hochgradig Rube-Goldberg!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - GerdW - 06.12.2017 08:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQ Assistent jodh14 8 4.663 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.108 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  A/D Wandler Timing Modus 4037 2 4.663 29.11.2010 16:50
Letzter Beitrag: 4037
  DAQ Assistent santaclaus 1 4.739 22.12.2008 11:08
Letzter Beitrag: Y-P
  Daten von AD-Wandler einlesen Nschnitzler 1 3.977 30.04.2008 21:52
Letzter Beitrag: rolfk
  Problem mit DAQ-Assistent und USB6501 vkdlabjoe 2 4.336 11.09.2006 16:14
Letzter Beitrag: vkdlabjoe

Gehe zu: