Problem mit Frequenzmessung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.04.2009, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2009 14:51 von Kvasir.)
Beitrag #4

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Problem mit Frequenzmessung
Hab jetzt schnell das Beispiel von Ni "Pulse and Transition Measurement" ausprobiert. Habe dort beim Sinusgenerator ein Control für die Abtastinfo angehängt und die Sample Anzahl (pro Schleife) auf 10 herabgesetzt. Bekomme dann genau den gleichen Fehler wie du in deinem Vi. Dürfte also tatsächlich an der Länge liegen.

Eine zu schnelle Schleifenabarbeitung kannst du z.B. mit einem Wait umgehen. Ich würde dir empfehlen eine timedloop zu verwenden. Damit kannst du dir dann genau festlegen welche Frequenz deine Schleife hat und wieviele Samples pro Iteration du auslesen willst.

Bsp.: Samplerate 20kHz , Schleifendauer 100ms => 2000 Samples pro Durchlauf

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 12:04
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 14:34
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 14:40
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009 14:50
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 15:12
Problem mit Frequenzmessung - Kvasir - 23.04.2009, 15:29
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 23.04.2009, 15:38
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 24.04.2009, 14:22
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 24.04.2009, 16:34
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 27.04.2009, 11:01
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 27.04.2009, 13:18
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 27.04.2009, 13:29
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 27.04.2009, 16:04
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 28.04.2009, 09:39
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 28.04.2009, 12:37
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 28.04.2009, 12:57
Problem mit Frequenzmessung - kpa - 28.04.2009, 13:01
Problem mit Frequenzmessung - hotwheelz - 29.04.2009, 10:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 6.103 13.09.2018 11:19
Letzter Beitrag: GerdW
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 5.543 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.421 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 16.006 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 10.705 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 12.821 25.04.2014 14:34
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: