INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Digitale Flanke erfassen und mit Zeitpunkt speichern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.10.2008, 10:08
Beitrag #1

Micha_IO Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 19
Registriert seit: Sep 2008

8.5.1
2008
de_en

35037
Deutschland
Digitale Flanke erfassen und mit Zeitpunkt speichern
Hallo Zusammen,

ich arbeite noch nicht lange mit LV und bin auf ein (hoffentlich kleines) Problem gestoßen.
Die Drehzahl einer Well soll ermittelt werden. Dazu sind Nuten und Felder in die Welle gefräst, die digital abgetastet werden.
Um die Genauigkeit zu erhöhen sollen 100 Perioden gemessen werden. Ich vermute dass das Summieren der 100 Periodendauern auch die Quantisierungsfehler addiert und somit nur bedingt hilfreich ist.
Erfahrungen mit einem anderen System haben gezeigt, dass die größte Genauigkeit erreicht wird wenn der Zeitpunkt der 1. Flanke und der Zeitpunkt der 100. Flanke aufgezeichnet wird und damit die zeitliche Differenz der 100 Perioden berechnet wird.
Ist das mit meiner Hardware möglich?Huh
Ich verwende ein System der M-Serie mit PXI-1045 Chassis, 8106 Controller und einer 6602 Timing Karte.
Jede Antwort, auch eine negative, hilft mir weiter.

Schon mal vielen Dank
Micha
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.10.2008, 12:44
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Digitale Flanke erfassen und mit Zeitpunkt speichern
Quantsierungsfehler sind bei genügend hoher Zählfrequenz, sagen wie mal 10 MHz, wohl eher zu vernachlässigen, und wenn nicht wäre das auch nicht schlimm. Die Messung der nächsten Periodendauer beginnt exakt zu dem Zeitpunkt, an dem vorige Flanke beendet wurde. Da kann sich kein Fehler aufsummieren.

Alles was Du machen mußt ist, Samplezahl =100 vorzugeben und den resultierenden Array aus den 100 Elementen mit den einzelnen Periodendauern aufzusummieren.
Erfassung am besten kontinuierlich, und fortlaufend immer 100 Samples auslesen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 3.210 01.10.2021 13:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Flanke detektieren NI 6356 Armeldonald 5 3.556 07.05.2019 16:52
Letzter Beitrag: jg
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 5.004 04.05.2017 14:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 9.780 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Datenerfassung bei aufsteigender TTL-Flanke GrEeHoRn 9 7.779 10.04.2014 10:04
Letzter Beitrag: Lucki
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 7.227 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28

Gehe zu: