INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Fehler -201062 Digitale Ausgabe



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.04.2018, 13:41
Beitrag #11

MRL2018 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 26
Registriert seit: Mar 2018

2014
2017
DE



RE: Fehler -201062 Digitale Ausgabe

Akzeptierte Lösung

Danke.

Nun ist auch die Frage von vor einiger Zeit beantwortet - man kann entweder die PFI als digitale IOs nehmen oder man muss sie frei lassen und kann dann den Counter benutzen.
Wenn ich z.B. CTR 0 Out als Ausgabe wähle kann ich nicht auch noch den CTR 0 Aux, nur weil ich ihn nicht brauche, als digitalen Ausgang nehmen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.04.2018, 15:28
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Fehler -201062 Digitale Ausgabe
Du kannst in der Regel auch die Ein- und und Ausgänge der Counter auf beliebige PFI routen. Wenn du im Counter-Setup Counter-AUX nicht verwendest, dann kannst du den Standard-PFI ganz normal als DIO nutzen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 3.644 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Zeitbasierte digitale Ausgabe stainless_steel 2 3.067 06.06.2016 10:41
Letzter Beitrag: stainless_steel
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 4.415 23.02.2015 09:03
Letzter Beitrag: GerdW
  Digitale Ausgabe Lukas Bauer 4 5.746 11.03.2011 09:50
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
  digitale Ausgabe Fehlerhaft Marco1981 9 5.821 02.11.2009 14:49
Letzter Beitrag: jg
  Digitale Ausgabe möglichst einfach Benjamin_A 9 8.593 02.11.2009 08:56
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: