INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Frequenzumrichter ansteuern/Digitale Ausgänge



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

29.07.2008, 09:37
Beitrag #1

Arnold1981 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jan 2008

8.00
2005
kA

38518
Deutschland
Frequenzumrichter ansteuern/Digitale Ausgänge
Hallo erstmal.

Ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Frequenzumrichter der Firma Hitachi (X200) mit LV über eine NI Messkarte ansteuern. Beim FU gibt es unten angehängte Schaltlogiken <<Schaltlogiken.pdf>>
Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit 'ner normalen Messkarte (z.B. NI-USB-6211) diese digitalen Eingänge am FU ansteuern kann, oder ob ich noch Transistoren vorschalten müsste, oder ob es noch andere einfache Möglichkeiten gibt. Bin für jede Hilfe und Unterstützung dankbar.

MfG Arnold


Angehängte Datei(en)
Sonstige .pdf  Schaltlogiken.pdf (Größe: 129,65 KB / Downloads: 390)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.07.2008, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2008 10:45 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Frequenzumrichter ansteuern/Digitale Ausgänge
Auf jeden Fall sind die NI-Karten nur für 5V-Logik spezifiziert, das Anschließen so wie vorgeschlagen solltest Du nicht machen. Die interne Logik des Hitachi wird allerdings intern nicht direkt mit 24V versorgt, sondern über eine von außen zugängliche Drahtbrücke. Das läßt hoffen, daß diese Logik auch mit anderen Spannungen, also 5V, funktionieren könnte. Das würde ich mal versuchen, wenn es nicht aus dem Datenblatt selbst hervorgeht.
Also: Anschluß so wie hier
   
aber die Brücke PC24-P24 auftrennen und entweder[list]
[*]an PCS 5V aus der NI-Messkarte anschließen<>
[*]oder: Widerstand zwischen P24 und PCS, 5V-Z-Diode zwischen PCS und L legen<>
[st]Edit:
Mir wäre allerdings unwohl bei so einer direkten galvanischen Verbindung zwischen PC-Messkarte und Starkstromgerät. Die Zwischenschaltung von kleinen 5V-Relais, und sei es als frei fliegende Verdahtung, wäre sicherlich die beste Lösung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Treiber für Frequenzumrichter Golan 2 4.854 07.03.2011 10:28
Letzter Beitrag: Golan
  Mehrere analoge Ausgänge ansteuern/einlesen? toddy123 1 5.564 08.02.2008 17:15
Letzter Beitrag: Y-P
  Frequenzumrichter Sini 8 7.659 18.10.2007 15:11
Letzter Beitrag: Achim
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 20.278 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
  digitale Ein und Ausgänge Eddi 8 7.503 17.10.2006 15:28
Letzter Beitrag: Eddi

Gehe zu: