22.12.2004, 10:23
Beitrag #1

maw_hn Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Dec 2004



kA



Neues Problem - Serielle Kommunitkation mit VISA
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein kleines Problem.

Ich hab nun - nach einigem Rumprobieren - mein VI soweit gebracht, dass es die Daten sauber über RS232 verschickt.
Ich bekomm auch wunderbare Antworten von meinem Gerät.
Jetzt ist es nur so, dass Antworten, die länger als 25 Byte sind abgeschnitten werden. Egal wie lange ic zwischen Senden und Empfangen warte.

Ich hoffe es kann mir jemand helfen.

MfG Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.12.2004, 13:17
Beitrag #2

Buhrz Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 407
Registriert seit: Oct 2004

1.2 - 2015
1987
EN

22844
Deutschland
Neues Problem - Serielle Kommunitkation mit VISA
Hi

hast du vielleicht einen time out
Eigentlich sollte es gehen so einen Fehler habe ich noch nicht gehabt


Ansonsten währe es gut das VI ins netz zu stellen

Gruß

Jürgen

A old LabVIEW User
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
22.12.2004, 17:45
Beitrag #3

joke Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Dec 2004



kA



Neues Problem - Serielle Kommunitkation mit VISA
Hallo!

Vielleicht ist der Wert bei "byte count" zu niedrig gesetzt.....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.01.2005, 07:29
Beitrag #4

maw_hn Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Dec 2004



kA



Neues Problem - Serielle Kommunitkation mit VISA
Hallo zusammen und ein gutes Neues!

Erst mal Danke für die Antworten.

Also ich habs mir nochmal genauer angeschaut:
Nach dem Schreiben auf den Bus warte ich ne Weile, hole mir dann die "Number of Bytes at Serial Port". Wenn ich mir den Wert ausgeben lasse kommt auch genau die Anzahl Bytes die mein Gerät antwortet (in meinem Probefall 35). Einlesen tut er aber nur 30 davon.

@ joke:
Was meinst du mit "byte count"? Wo kann ich das einstellen???

MfG Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.01.2005, 09:47
Beitrag #5

Buhrz Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 407
Registriert seit: Oct 2004

1.2 - 2015
1987
EN

22844
Deutschland
Neues Problem - Serielle Kommunitkation mit VISA
Hallo Marco

Eigentlich kann das nicht sein
Wenn du bei number of bytes 35 als ergebnis hast und es dann an die read funktion anschließt solltest du auch 35 bytes lesen
kannst du sagen welcher teil dir fehlt
die ersten fünf oder die letzten fünf?

Ansonsten währe es gut wenn du dein VI hier ins forum stellst

Gruß

Jürgen

A old LabVIEW User
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.01.2005, 07:21
Beitrag #6

maw_hn Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Dec 2004



kA



Neues Problem - Serielle Kommunitkation mit VISA
Hallo zusammmen,

ich hab das Problem erst Mal gelöst. Das einlesen hat immer beim gleichen Zeichen ("0x0A") gestoppt. Hab das Abbrechen bei einem bestimmten Schluuszeichen deaktiviert und seitdem gehts. Danke für eure Mühe... Meld mich bestimmt bald wieder ;-) Noch geht nämlich nicht alles...

MfG Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 5.352 17.11.2021 12:54
Letzter Beitrag: GerdW
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 8.232 25.11.2019 00:14
Letzter Beitrag: rolfk
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 6.214 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.177 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 13.317 10.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: Y-P
  serielle Kommunikation mit NI-VISA Peitsche 3 5.900 02.08.2013 11:39
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: