INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Scaling Factors für Sekunden



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.09.2011, 08:26
Beitrag #1

M Nussbaumer Offline
Zarathustra
****


Beiträge: 654
Registriert seit: Sep 2009

2009 SP1
2009
EN

6300
Schweiz
Scaling Factors für Sekunden
Hallo Zusammen

Ich schlage mich hier gerade mit den Skalierungsmöglichkeiten zu einem Graphen rum, funktioniert soweit alles prächtigBig Grin Mein einziges Problem besteht darin, dass meine X-Achse über Zeitstempel erstellt wurde. Will ich nun die Skalierung auf Sekundenebene wird dies im Multiplier über einen Komma-Wert realisiert. Dabei treten Rundungsfehler auf (DBLBlink) Habt ihr einen Tipp wie ich das umgehen kann? Manipulation der Zeitstempel kommt aufgrund anderer Funktionen, welche abhängig sind nicht in Frage...

Gruss Marc
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.09.2011, 09:03
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Scaling Factors für Sekunden
Um welchen Graphen geht es? Und könntest du mal ein (reduziertes) VI hochladen, wie du die Daten an den Graphen übergibst?!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.09.2011, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 09:16 von M Nussbaumer.)
Beitrag #3

M Nussbaumer Offline
Zarathustra
****


Beiträge: 654
Registriert seit: Sep 2009

2009 SP1
2009
EN

6300
Schweiz
RE: Scaling Factors für Sekunden
(13.09.2011 09:03 )jg schrieb:  Um welchen Graphen geht es? Und könntest du mal ein (reduziertes) VI hochladen, wie du die Daten an den Graphen übergibst?!

Gruß, Jens

Es geht um einen Analogen Waveform Graph. Die User wollen die Achsen im Excel-Style (Intervall & Hilfsintervall) formatieren können. Dies ist bei der Y-Achse kein Problem, jedoch bei der X-Achse. Diese wird durch Zeitstempel dargestellt, welche bis in den Sekundenbereich genau sein sollen.

Nun ist das Problem, dass Sekunden im Intervall als Nachkommastellen dargestellt werden und es ab einem gewissen Zeitpunkt zu Rundungsfehlern kommt (Beispiel: 5 Sekundenintervall und 10. Wert ist 49)

Hier ein reduziertes VI:

LabVIEW 2009

0.0 .zip  Achsen formatieren.zip (Größe: 29,54 KB / Downloads: 183)


Vielen Dank schon mal im Vorraus

Gruss Marc

EDIT: Das ganze soll über ein Kontextmenü abgewickelt werden (im Excel-StyleWink )
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.09.2011, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 10:17 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Scaling Factors für Sekunden

Akzeptierte Lösung

Hallo Marc,

die krummen Werte erscheinen, da bei deinem Graph der Multiplier für die X-Achse irgendeinen Wert um 1,9987 enthielt. Wenn du hier ordentlich runden würdest (z.B. auf 2), bekämst du auch ordentliche Werte an der X-Achse präsentiert.

Der Fehler dürfte in dem wiederholten Auslesen der XScale.Multiplier-Property und ihrem Neusetzen liegen. Zwischendrin rechnest du jeweils noch die Werte um und sammelst dir so Rundungsfehler ein...

Tipp:
Wenn du hier VIs hochlädst, bitte diese nicht auf Modal setzen. Erst schaut man sich die VIs an, dann startet man das HauptVI und blockiert sich damit LV komplett, da ein modales subVI querschießt...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.09.2011, 10:20
Beitrag #5

M Nussbaumer Offline
Zarathustra
****


Beiträge: 654
Registriert seit: Sep 2009

2009 SP1
2009
EN

6300
Schweiz
RE: Scaling Factors für Sekunden
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nichtIdee

Danke für eure HilfeSmile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 3.387 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Signalverlaufsdiagramm X Achse in fortlaufenden Sekunden goetzi 1 4.078 16.12.2015 13:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.104 20.03.2015 10:54
Letzter Beitrag: Lucki
  X-Achse in Sekunden !? CarpPredator 6 4.747 28.12.2014 18:02
Letzter Beitrag: GerdW
  Signalverlauf X Achse in Sekunden ? Silencer 10 8.813 01.10.2013 13:20
Letzter Beitrag: Silencer
  Diagramm / Graph alle x- Sekunden aktualisieren Remulus 3 5.552 22.07.2008 07:35
Letzter Beitrag: Remulus

Gehe zu: