Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.09.2015, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2015 09:55 von jg.)
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler
Jetzt fällt mir erst auf, dass im von dir hochgeladenen "Beckhoff-VI" der Eingang "MBAP Header" an allen Modbus VIs noch auf Standard (0;0) steht.
Aus meiner Erfahrung mit Modbus gibt es aber keinen Modbus Slave mit Unit-ID 0. Deshalb musst du überall eine Konstante (0;1) anschließen (hoffentlich hat der Koppler ID 1)...

Das selbe Problem besteht beim Modbus Ethernet Example, auch hier ist leider kein MBAP Header eingerichtet.

Die Anzeige einer numerischen Konstante (oder Controls oder Indicators) kannst du übrigens jederzeit auf HEX umschalten. Rechtsklick -> Visible Items -> Radix!
   

Gruß, Jens


Angehängte Datei(en)
14.0 .vi  beckhoff_modbus_example.vi (Größe: 25,6 KB / Downloads: 383)

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler - jg - 15.09.2015 08:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000 BNT 4 6.762 26.09.2014 15:59
Letzter Beitrag: BNT
  Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server LabviewLearning 1 5.469 26.09.2014 08:45
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Beckhoff BK 1120+ LV 2013 cmachus 16 15.452 07.02.2014 21:12
Letzter Beitrag: jg
  Beckhoff Ethercat Klemmen exakt jede Millisekunde auslesen SBarber 8 16.981 14.08.2012 09:35
Letzter Beitrag: rolfk
  Modbus TCP MrChipsy 1 6.319 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  LabView und Beckhoff Buskoppler 9000 REX 1 4.352 02.04.2012 07:25
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: