DAQmx timing - Sample Clock
Hallo zusammen,

Setzte mich seit zwei Wochen mit LabView auseinander(Version 2012). Ich habe eine PXI 6528 Digital I/O Karte und möchte mit dieser kontinuierlich digitale Signale über den Ausgang an den Eingang senden. Mit einzelnen Werten habe ich das ganze schon gemacht, funktioniert einwandfrei.
Jetzt zu meinem Problem:
Mit der 6528 funktioniert meines Wissens keine Sample Clock(?). Gibt es eine andere Möglichkeit ein kontinuierliches digitales Signal auf den Ausgang zu schreiben? Bzw. hat das überhaupt einen Sinn , kann das Signal ohne diese Timing funktion anständig vom Input detektiert werden?
Ich habe mit der Sample Clock schon alles versucht, es erscheint immer der Error - 200077 DAQmx Timing.
Das paradoxe ist aber dann, dass das NI Beispiel ->Hardware Input and Output -> DAQmx -> Digital Input -> Digital - Continuous Input.vi angeblich das Gerät PXI 6528 unterstützt, ich aber bei Sample Clock Source auf meinem 6528 keine Auswahl für eine Sample Clock treffen kann

Und zuletzt frage ich mich noch:
Wenn die Karte keine Sample Clock hat, versteh ich auch dass eine externe Sample Clock Quelle keinen Sinn macht. Aber warum erscheint der Error dann auch wenn ich das Timing doch von der Software einstellen lasse, also ohne externe Sample Clock?

Würde mich freuen wenn jemand für mich etwas Licht ins dunkle bringen kann.

Viele Grüße
papaya
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
DAQmx timing - Sample Clock - papaya - 15.08.2012 13:04
RE: DAQmx timing - Sample Clock - jg - 15.08.2012, 14:01
RE: DAQmx timing - Sample Clock - GerdW - 15.08.2012, 16:26
RE: DAQmx timing - Sample Clock - jg - 15.08.2012, 23:02
RE: DAQmx timing - Sample Clock - jg - 16.08.2012, 18:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 3.287 27.07.2021 09:18
Letzter Beitrag: jg
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 2.539 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 2.359 13.11.2019 11:01
Letzter Beitrag: jg
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 5.169 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 8.735 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.094 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried

Gehe zu: