INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.02.2013, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2013 16:47 von GerdW.)
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen
Hallo PMG,

Zitat:Ich bin aber jederzeit bereit eine "saubere" Lösung zu gehen.
Die saubere Lösung besteht darin, auf BytesAtPort zu verzichten und die Antwort der Geräte (mitsamt TermChar) abzuwarten...

Zitat:Wie könnte ich die nötige Zeitverzögerung für die Relais schaffen, damit diese mit bestimmter Sicherheit, alle umgeschalten haben?

Du brauchst also diese Sequenz:
- Befehl zum Relais-Schalten abschicken
- Geräteantwort dazu abwarten
- evtl. kurze Wartezeit (100ms sollten für jedes Relais reichen - wir reden doch nicht von großen Schützen?), falls dein Gerät erst antwortet und dann schaltet...
- Messwertabfrage abschicken
- Messwert empfangen - mit TermChar, man will ja schließlich den aktuellen Messwert haben...
- wieder von vorn beginnen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen - GerdW - 05.02.2013 16:46

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 4.107 14.05.2019 15:46
Letzter Beitrag: jg
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 4.699 01.04.2017 16:41
Letzter Beitrag: GerdW
  Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten Aspen 5 5.118 24.04.2015 10:21
Letzter Beitrag: Aspen
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 6.820 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  COM Schnittstellen "verrutschen" von selber gottfried 3 4.783 25.07.2012 09:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 6.837 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07

Gehe zu: