RE: 2x Counter Out Synchronisation
Hi
Es ist möglich den Start der zwei Counter-Task auf ein PFIn Eingang zu legen. Den kannst Du dann aus einer externen quelle speisen oder einen Digital out Deiner Karte verwenden.
Sieh mal in der Hilfe der DAQmx Properties nach Start ARM oder so ähnlich.

Ich versuch kommende Woche mal ein Beispiel von mir zu finden.

Gruß Holger
Hi
Ich hab's doch schon gefunden:
   
Gruß Holger

NI Alliance Partner & LabVIEW Champion
GnuPG Key: 6C077E71, refer to http://www.gnupg.org for details.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 2x Counter Out Synchronisation - BNT - 12.11.2011 12:24

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 3.639 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 5.942 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.126 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 11.438 20.04.2015 10:41
Letzter Beitrag: GerdW
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 9.900 31.01.2014 09:52
Letzter Beitrag: Y-P
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 4.755 26.11.2013 12:24
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: