INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

28.10.2013, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 09:41 von redhand.)
Beitrag #34

redhand Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 112
Registriert seit: Sep 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232
(25.10.2013 16:30 )jg schrieb:  Aha, das ist jetzt das erste Mal, dass du erwähnst, dass du eigentlich ein anderes Register als in der Doku auslesen willst. Und da wunderst du dich, dass du andere Werte als im Display des Jumo siehst. Box
Der Vollständigkeit halber, welche Register-Adresse fragst du ab?
Ich wusste ja nicht welches Register ich auslesen muss, dass ich die Werte auf dem Display sehe, deshalb musste ich rumprobieren.
Die Register-Adresse mit der ich jetzt die Display-Werte sehe ist: Signalbezeichnung: Analogeingang1: 0x0035 (FLOAT; R/O)
Wobei ein Wert die aktuelle Temperatur darstellt, wie auf dem Display. Der andere Wert ist konstant 200001.

(25.10.2013 16:30 )jg schrieb:  Lies dir die Hilfe zu den "Array"-VIs durch. Das kaue ich jetzt nicht vor.
Ich hatte nur gefragt weil ich es nicht 100% verstanden habe. Ich versuch mir schon alles durchzulesen und es selbst herauszubekommen bevor ich überhaupt hier frage.


(25.10.2013 16:30 )jg schrieb:  Meinst du das "Single-Array" am Anschluß vom Typecast? Leeres Array anlegen. Dann eine Numeric-Konstante reinlegen. Dann Datentyp von Double auf Single ändern. Hast du schon die Links in Gerds Signatur gesehen?
genau das, danke!

(25.10.2013 16:30 )jg schrieb:  Glas1 Mal schauen .... Mist, Glas2 Kugel kaputt, ich habe leider keine Ahnung, was du ausgelesen hast und was du übersetzt hast.

Über VISA kriege ich folgenden Hex-Code als Antwort des Registers 0x0035: 0103 08F0 5C41 B350
01 03 08 steht ja hier für: Slave-Adresse, Funktion und Anzahl gelesener Bytes.
F05C 41B3 muss ich dann in den Temperatur-Wert umkonvertieren.
Mittlerweile weiß ich, dass wenn ich 41B3 F05C (also genau umgekehrt) umwandle, den richtigen Temperatur-Wert bekomme. Warum das so ist, kp..
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 - redhand - 28.10.2013 09:38

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 2.522 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 3.681 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 9.686 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 8.652 18.07.2016 13:54
Letzter Beitrag: jg
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 6.921 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 15.559 22.09.2015 21:21
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: