INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.09.2015, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2015 08:03 von mrgigi.)
Beitrag #3

mrgigi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 33
Registriert seit: Aug 2015

2014
2015
DE


Deutschland
RE: Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler
Guten Morgen,

vielen Dank! Smile

Der BK ist direkt mit dem PC verbunden.

Also die MB Ethernet Examples sind aus der NI Library.
Da nehme ich z.B den functionscode 5 um einzelne Bits zu beschreiben. Aber am Koppler tut sich nichts.
Ich muss auch gestehen, dass ich nicht verstehe wie der das auch soll wenn ich nicht einzeln die Adressen vergebe. Ich adressiere ja nirgends oder passiert dass durch das Protokoll?


Das Beckhoff Beispiel habe ich hier aus dem Forum.
Erster Beitrag

Wie ich gelesen habe gibt es ja ein Problem mit dem Watchdog so dass dieser immer gesetzt und wieder zurück gesetzt werden muss da er ansonsten in keinen weiteren Zyklus geht. Das wird bei diesem Vi ja gemacht. Als starting adress geb ich die 0x801 ein. Unten die visuelle LED setze ich und unter "Outputs" leuchtet die Visuelle LED.



Gruß
Martin


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

14.0 .vi  beckhoff_modbus_example.vi (Größe: 25,17 KB / Downloads: 403)

14.0 .vi  MB Ethernet Example Master.vi (Größe: 22,48 KB / Downloads: 334)

14.0 .vi  MB Ethernet Example Slave.vi (Größe: 46,25 KB / Downloads: 287)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Modbus mit Beckhoff BK9100 Buskoppler - mrgigi - 10.09.2015 08:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  LV2014 Modbus via TCPIP mit Beckhoff BC9000 BNT 4 5.940 26.09.2014 15:59
Letzter Beitrag: BNT
  Problem zwischen LabVIEW und Beckhoff Twincat OPC Server LabviewLearning 1 4.981 26.09.2014 08:45
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  Beckhoff BK 1120+ LV 2013 cmachus 16 12.990 07.02.2014 21:12
Letzter Beitrag: jg
  Beckhoff Ethercat Klemmen exakt jede Millisekunde auslesen SBarber 8 15.338 14.08.2012 09:35
Letzter Beitrag: rolfk
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.455 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  LabView und Beckhoff Buskoppler 9000 REX 1 3.907 02.04.2012 07:25
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: