27.11.2017, 07:59
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem
Erstmal Offtopic2 Bitte Anhänge hier im Forum hochladen. Ich habe das für dich geändert.
(26.11.2017 21:11 )behrangc schrieb:  Ich danke dir nochmal für die frühe Antwort!

Also ich habe mir das durchgelesen, jedoch meinte ein anderer Dozent, den ich auch dazu gefragt habe, dass es nicht funktionieren würde.

Kraftmessplatte 1 und 2. Vielleicht kann ich dir das besser über Bilder vermitteln. Ich nutz den DAQ-Asisstent Datenerfassung. Z1,Z2,Z3,Z4, X1,Y1, Y2 für KMP01 und AD-Wandler 1 und Z1,Z2,Z3,Z4, X1,Y1, Y2 für KMP02 und AD-Wandler 2.

Ich brauche von beiden Kraftmesssplatten die Signale gleichzeitig, da die kinematischen Verlaufskurven durchlaufend sein müssen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ganganalys...%A4fte.jpg

Der Dozent meinte, dass es nicht möglich ist von zwei AD-Wandlern gleichzeitig über USB Signale zu erfassen. Ich bin halt nicht so der Profi in LabVIEW und hatte auch etwas Probleme mit den Infos zu DAQmx, weil ich nicht so genau weiß, wie das aufgebaut sein muss.

Dann zu "gleichzeitig":
Probieren geht über studieren: Natürlich ist es möglich sein, 2 unabhängige DAQmx Tasks (oder igitt: DAQ-Assis) zu starten. Wenn du das parallel machst, dann laufen die beiden Tasks auch gleichzeitig und du erfasst die Signale somit auch gleichzeitig. Wenn du dann noch einen AI-Start-Trigger verwendest (ja, die USB-6000 kann das), dann starten die Tasks auch gleichzeitig. Also, Kabel verlegen, meinetwegen von P0.0 von Karte 1 zu P0.1 von Karte 1 UND Karte 2, und dann über einen DO-Task für P0.0 auf Karte 1 die Tasks programmatisch starten.

Jetzt aber eine kleine Einschränkung: Schon jetzt erfasst du die 7 Signale auf einer USB-6000 nicht wirklich gleichzeitig. Die USB-6000 hat nur einen A/D Wandler, bei der Erfassung mehrerer Signale wird dann intern zwischen den Eingangskanälen hin- und hergeschaltet, die Signale werden nacheinander erfasst. Wenn du das wirklich absolut gleichzeitig brauchst, dann brauchst du ganz andere Hardware.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - jg - 27.11.2017 07:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQ Assistent jodh14 8 4.663 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.108 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  A/D Wandler Timing Modus 4037 2 4.663 29.11.2010 16:50
Letzter Beitrag: 4037
  DAQ Assistent santaclaus 1 4.739 22.12.2008 11:08
Letzter Beitrag: Y-P
  Daten von AD-Wandler einlesen Nschnitzler 1 3.977 30.04.2008 21:52
Letzter Beitrag: rolfk
  Problem mit DAQ-Assistent und USB6501 vkdlabjoe 2 4.336 11.09.2006 16:14
Letzter Beitrag: vkdlabjoe

Gehe zu: