01.06.2018, 08:08
Beitrag #4

Freddy Offline
Oldtimer
****


Beiträge: 729
Registriert seit: Aug 2008

2019, 2020, 2021
1996
DE

76275
Deutschland
RE: Funktion des Stopp-Buttons variiert
Hallo Philipp,
Du verwendest bei Deinem Stop Taster das Schaltverhalten "Latch beim Loslassen".
LabView merkt sich die Tastenbewegung bis das VI die Funktion ausgewertet hat.

Vielleicht ist Dein Problem weg, wenn Du ein anders Schaltverhalten auswählst.

Gruß
Freddy

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Funktion des Stopp-Buttons variiert - Freddy - 01.06.2018 08:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 4.804 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 8.403 10.09.2014 07:51
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Uhr regis57 3 3.796 10.07.2013 09:34
Letzter Beitrag: Y-P
  Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI DrHoas 1 3.682 12.07.2012 09:42
Letzter Beitrag: GerdW
  Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen maxlaw1987 2 4.544 25.10.2011 15:21
Letzter Beitrag: jg
  Knöpfe in der oberen Leiste ausblenden (z.B. STOPP- Taste) dihajo 5 6.503 25.08.2011 09:45
Letzter Beitrag: kernhausen

Gehe zu: