DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.02.2021, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2021 16:05 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen
Hallo stoa,

Zitat:In meinem Beispiel habe ich eine Abtastrate von 100000 S/s und "Samples pro Kanal" von 100000 S. Dann setze ich die Puffergröße manuell auf 50000 S und das funktioniert. Das sollte es jedoch nicht; ich erhalte einmal pro Sekunde 100000 Werte.
Laut Hilfe sollte DAQmx dann einfach weiter einen Puffer von 100kSamples benutzen!
Außerdem funktioniert es ja durchaus, wenn der Puffer kleiner ist als Samplerate*1s, wie die Tabelle zeigt: auch bei 1MS/s wird ein Puffer von 100kS verwendet…

Zitat:Schraube ich den Puffer weiter runter, auf 50 S beispielsweise, bekomme ich 100000 Werte, die fehlerhaft sind und eine Fehlermeldung. Das passt doch nicht zusammen, oder?
Das sollte laut Hilfe nicht passieren, da ja die Mindestgröße laut Tabelle benutzt werden sollte.
Allerdings gehört der Programmierer schon bestraft, wenn er solch unsinnige Werte anfordert! Big Grin

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen - GerdW - 23.02.2021 16:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.219 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 4.778 28.02.2018 09:46
Letzter Beitrag: jg
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 4.458 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Fehler- 200279 Felifa 5 5.435 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 6.621 24.02.2016 10:19
Letzter Beitrag: jg
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 7.178 02.02.2016 15:31
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: