INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

MAX-Task wird nicht in VI aktualisiert



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.08.2012, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2012 10:33 von jg.)
Beitrag #1

iSebbl Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Aug 2012

2011
2012
DE



MAX-Task wird nicht in VI aktualisiert
Guten Morgen zusammen,
ich habe die Wartung und Erweiterung eines Messsystems übernommen.
Nun möchte ich die Spannungs- und Strommessung neu kalibrieren, da hier einige Umbauten gemacht wurden.

Wenn ich im MAX-Task die Kalibrierung vornehme und dann den Task starte dann sind die Werte kalibriert.

In der VI zu den Messsystem stimmen die Werte allerdings nicht.
Das VI ist so programmiert, dass das VI auf den Task zugreift. Damit soll erreicht werden, dass man über MAX das komplette System kalibrieren kann. Allerdings wird die Kalibrierung nicht an die VI weitergegeben.

Woran kann das liegen?

Schonmal vielen Dank

Gruß iSebbl
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.08.2012, 08:13
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: MAX-Task wird nicht in VI aktuallisiert
Lad' doch mal das VI hoch.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.08.2012, 08:37
Beitrag #3

iSebbl Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Aug 2012

2011
2012
DE



RE: MAX-Task wird nicht in VI aktuallisiert
Ich hab das Programm nicht selbst geschrieben. Ich hoffe hier ist alles enthalten.


Angehängte Datei(en)
8.6 .vi  AEOLUS.vi (Größe: 173,97 KB / Downloads: 261)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.08.2012, 09:00
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.425
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: MAX-Task wird nicht in VI aktuallisiert
Hallo Sebbl,

1) Es fehlt natürlich einiges:
   
Wer auch immer auf die Idee kam, die globalen Variablen auf mehrere VIs zu verteilen... Und dann auch noch ein vit zu benutzen...

2) Im VI fehlen uns natürlich auch die MAX-Task-Einstellungen, um die es hier geht...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.08.2012, 10:05
Beitrag #5

iSebbl Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Aug 2012

2011
2012
DE



RE: MAX-Task wird nicht in VI aktuallisiert
Hallo,
ich habe mit dem "Verursacher" des Programms reden können.
Er hat einfach den Taskaufruf in der VI gelöscht und neu eingefügt und schon gehts...

Das VI wurde auf einem deutschen Rechner erstellt und läuft jetzt auf einem Englischen.
Ich vermute mal, dass es dadurch zu "Verwirrungen" zwischen MAX und VI kam.

Trotzdem danke für die Hilfe.

gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 3.121 13.05.2020 18:11
Letzter Beitrag: jg
  Task Out wird nicht weiter gegeben Actor Framework lol 20 9.277 31.01.2020 12:26
Letzter Beitrag: lol
  Popup mit Task-Auswahl wenn nicht gefunden antonym 4 3.661 21.07.2015 08:41
Letzter Beitrag: antonym
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.207 11.07.2015 08:17
Letzter Beitrag: jg
  SensorDAQ wird nicht erkannt Andreas_R 2 3.559 26.07.2012 21:40
Letzter Beitrag: jg
  DAQmx-Hardware wird nicht erkannt lico 2 6.528 18.07.2012 20:40
Letzter Beitrag: NWOmason

Gehe zu: