INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

28.10.2009, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 23:26 von jg.)
Beitrag #1

Fumik Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Oct 2009

7.1
2009
en

22337
Deutschland
Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
Hi liebe Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich soll mit einer Schrittmotorsteuerung(SMC11-2) einen Schrittmotor (L4018X1006) ansteuern.
Leider fährt der Motor nicht.
Im Anhang findet ihr mein VI.
Vielen Dank für die Hilfe
Lv71_img


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Sonstige .vi  Nanotec_Motorfahrt_3.vi (Größe: 154,14 KB / Downloads: 177)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.10.2009, 18:02
Beitrag #2

Fumik Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Oct 2009

7.1
2009
en

22337
Deutschland
Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
Achso noch wichtig zu erwähnen:
auf Port0 liegen:
line0 für EN (enable-bestromt die Schrittmotorsteuerung bei negativer Taktflanke)
line1 für die Drehrichtung des Motors auch wie bei den folgenden Pins-aktiv bei LOW
line2 für CLK
line3 für eine automatische Strombegrenzung
line4 und 5 zum Einstellen des Schrittmodus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.10.2009, 10:23
Beitrag #3

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.219
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
Haste mal mit nem Multimeter gemessen, ob an den Pins auch was rauskommt?

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 09:56
Beitrag #4

Fumik Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Oct 2009

7.1
2009
en

22337
Deutschland
Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
Ja, na klar hab ich das getestet, Motor fährt, allerdings nicht sehr konstant, aber das krieg ich auch noch geregelt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.11.2009, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 10:09 von Y-P.)
Beitrag #5

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
Hab' Dein Bsp. etwas aufgeräumt (dank der "Clean Up Diagram"-Funktion). Big Grin
Außerdem habe ich Dir "Create Channel" und "Start Task" vor die Schleife gezogen. Beim Schließen hattest Du es ja schon richtig gemacht.
Die Zeitverzögerung in Deiner Sequenzstruktur und somit auch die Sequenzstruktur kannst Du Dir auch schenken. Wink

   

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.11.2009, 09:50
Beitrag #6

Fumik Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Oct 2009

7.1
2009
en

22337
Deutschland
Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
Hi Markus,
danke für deine Antwort, ich hab das aber schon so ähnlich geändert, das Problem des Motorlaufs war, dass die Lötbrücken zu Einstellen des Schrittmodus verbunden waren und dass daraus ein Spannungsabfall resultierte.
Aber wenn du weitere Vorschläge oder Ideen hast, freue ich mich was von dir zu hören.
Bye
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Schrittmotorsteuerung geraetor 5 4.955 03.03.2012 11:14
Letzter Beitrag: illuminus
Brick Workaround für Schrittmotorsteuerung mit NI 6008 ?! sthiemt 6 6.446 16.03.2011 15:04
Letzter Beitrag: sthiemt
  Schrittmotorsteuerung devilsdoormat 7 8.785 17.02.2011 17:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Schrittmotorsteuerung red5 5 5.245 08.09.2009 16:22
Letzter Beitrag: rasta
  Schrittmotorsteuerung BigZ 2 4.854 16.10.2007 11:01
Letzter Beitrag: rolfk
  Schrittmotorsteuerung mit USB-6008 TabulaRasa 17 17.942 19.04.2006 08:48
Letzter Beitrag: Funny

Gehe zu: