INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.10.2015, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2015 19:59 von Felix777.)
Beitrag #1

Felix777 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Mar 2015

2012
2011
DE



Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Welche Strukturen bzw. Funktionalitäten sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Welche Design Pattern werden unter Real Time LabVIEW verwendet? Kann man die Event-Strukturen verwenden und wie weit.

Mein Problem ist, das ich mit "normalem" LabVIEW ziemlich viel gearbeitet habe und kenne mich relativ gut mit Design Pattern aus.

Unter LabVIEW Real Time werden aber anscheinend nicht alle "normale" Design Pattern benutzt. Gibt es gute Bücher über Design Pattern unter Real Time und FPGA LabVIEW?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.10.2015, 20:44
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Hallo Felix,

Zitat:Kann man die Event-Strukturen verwenden
Ja.

Zitat:und wie weit.
Die meisten RT-Targets sind "headless", d.h. ohne UI und ohne angeschlossenen Monitor. Deshalb sind UI-Events (wie ValueChange, MouseClick, ...) nicht sinnvoll.
Du kannst aber mit user-definierten Events arbeiten…

Ansonsten ist alles erlaubt, was du in der Funktionspalette findest, wenn du ein RT-VI bearbeitest!
Für den FPGA gilt das gleiche, nur sind die Funktionspaletten dort noch wesentlich mehr "aufgeräumt"…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.10.2015, 21:45
Beitrag #3

Felix777 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Mar 2015

2012
2011
DE



RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
(08.10.2015 20:44 )GerdW schrieb:  Die meisten RT-Targets sind "headless", d.h. ohne UI und ohne angeschlossenen Monitor. Deshalb sind UI-Events (wie ValueChange, MouseClick, ...) nicht sinnvoll.

Wenn ich aber die GUI für Ansteurung der cRIO bzw. myRIO Funktionalitäten verwende? z.B. um Sendung der PWM-Pulse zu starten. Und ich möchte dabei über GUI fast gleichzeitig mehrere Motoren und Servos ansteuern.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.10.2015, 22:28
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Zu Event-Strukturen unter RT:
Erlaubt sind sie, der Funktionsumfang ist aber stark eingeschränkt! Nur benutzerdefinierte Events sind möglich. Alles andere geht nicht (wie z.B. Value-Change Events oder ähnlich).

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.10.2015, 07:12
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Hallo Felix,

Zitat:Wenn ich aber die GUI für Ansteurung der cRIO bzw. myRIO Funktionalitäten verwende?
Wenn das RT-Target keinen direkt angeschlossenen Monitor hat (wie die meisten cRIO), dann hat es auch kein GUI!

Wenn du das RT-VI im (quasi) Debugging-Modus mit angeschlossenem PC ausführst, sieht du zwar das FP deiner RT-VIs, aber ein "vernünftiges" (aka "vollwertiges") GUI hast du trotzdem nicht…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.10.2015, 11:24
Beitrag #6

Felix777 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 50
Registriert seit: Mar 2015

2012
2011
DE



RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
GerdW, jg vielen Dank für eure Hilfe!

Die Frage über FPGA-Fachliteratur und Design Pattern bleibt aber offen. Mir fehlt ein gut strukturiertes Buch bzw. Tutorial.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.10.2015, 19:11
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Hallo,

Bei NI gibt es Einsteigertutorials. Einfach mal beim Support anrufen und sich Links schicken lassen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.10.2015, 11:19
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern.
Best Practices RT Portal
Compact RIO Developer Guide

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Real Time Probleme Joachim 4 6.790 18.09.2020 06:48
Letzter Beitrag: GerdW
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 30.924 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 13.232 03.10.2017 17:58
Letzter Beitrag: Felix777
Sad Real Time, mehrere Ports, Problem Hattorii 32 29.718 01.05.2014 16:53
Letzter Beitrag: Hattorii
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 5.944 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  "Real-Time features nicht verfügbar" bigfudge 4 8.395 16.01.2013 16:20
Letzter Beitrag: bigfudge

Gehe zu: