21.06.2010, 09:50
Beitrag #23

Yantit Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 160
Registriert seit: Jun 2010

8.2.1
2010
de

63xxx
Deutschland
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
Ich habe mir jetzt nochmal die Ausgabe mit einem anderen Terminalprogramm (HTERM) angesehen und folgendes festgestellt:

- als erstes kommt das Echo des eingegebenen Befehls, abgeschlossen mit rn
- dann kommt der gesamte Datensatz wie oben schon gezeigt, EBENFALLS abgeschlossen mit rn.

Also hatten alle Recht, die auf die falsche Behandlung des Abschlusszeichens getippt hatten.
Jetzt habe ich mir noch einmal die Hilfe zur Initialisierung der seriellen Schnittstelle durchgelesen: Leider finde ich jetzt keinen Hinweis darauf, wie man der Schnittstelle als Abschlusszeichen BEIDE Werte CR+LF mitgibt.
Kann mir dazu jemand vielleicht noch mal einen Tipp geben?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation - Yantit - 21.06.2010 09:50

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 10.220 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 5.681 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 6.592 17.12.2014 12:46
Letzter Beitrag: GerdW
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.084 08.01.2014 13:51
Letzter Beitrag: Lucki
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 7.736 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 3.900 30.04.2011 09:15
Letzter Beitrag: IchSelbst

Gehe zu: