15.08.2013, 09:37
Beitrag #8

daxel Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 35
Registriert seit: Aug 2013

LabView 2013 Student
2012
DE



RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
(15.08.2013 09:31 )GerdW schrieb:  ich würde immer vom DDT abraten - ist aber keine "Pflicht". Der DDT hat halt auch Nachteile, und die sollte man kennen (oder sich dessen zumindest bewußt sein)!
Sonst kann ich ja vom Express-VI auf das "manuelle" Lesen umsteigen. Um was für Nachteile geht es dir denn?
Selbst wenn es keine Pflicht ist, ich denke mal du kennst dich besser aus als ich Wink

Zur Samplerate:
- Nicht jeder DAQmxTask mag es, wenn die Samplerate zwischendrin geändert werden soll.
- Ich persönlich finde es unschön, wenn mitten in einer Messung die Samplerate geändert wird. Macht die Auswertung meist komplizierter...
[/quote]
Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und mache die Samplerate nur von vornherein einstellbar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu - daxel - 15.08.2013 09:37

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Potentiometer ersetzen braendy 18 6.815 18.01.2021 15:48
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Assistent jodh14 8 4.732 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 4.983 02.01.2019 17:06
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.219 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.143 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 6.151 20.05.2016 07:44
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: