INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.08.2013, 07:43
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
Hallo Daxel,

Zitat:Ist in meinem VI noch ein grober Fehler, der das bedingt?
Nicht unbedingt grobe Fehler, aber ein paar unfeine Stellen:
- Du hast deine DAQmxTasks mit Samplerate definiert. Das bedeutet: du legst beim DAQmxRead fest, wieviele Samples du pro Aufruf auslesen willst statt mit -1 alle vorhandenen anzufordern. Über die Anzahl der Sample und die Samplerate stellt sich automatisch ein Looptiming ein und du kannst deine eigene Wartezeit (50ms Metronom) aus der Schleife löschen!
- Du weißt nicht, wie lange das Speichern der Daten benötigt. Hier kann es zu unerwarteten Latenzen kommen. Kennst du das Producer-Consumer-Schema schon?
- Du benutzt InsertIntoArray, wo man auch ein einfaches BuildArray nutzen könnte...
- Du hast kein durchgängiges Errorhandling.

Kommt die Lücke im Chart während einer Messung oder wenn du schnell hintereinander Messungen startest?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu - GerdW - 16.08.2013 07:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Potentiometer ersetzen braendy 18 6.815 18.01.2021 15:48
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Assistent jodh14 8 4.733 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 4.983 02.01.2019 17:06
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.221 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.143 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 6.151 20.05.2016 07:44
Letzter Beitrag: rolfk