INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.08.2013, 09:37
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
Hallo Daxel,

Zitat:Meinst du mit über die Anzahl der Samples die, die im aktuellen Durchlauf verfügbar sind?
Innerhalb der Schleife lese ich ja mit -1 alle verfügbaren - oder was meinst du?
Genau das meine ich. Man liet typischerweise eben nicht die "verfügbaren Samples" aus, sondern gibt eine feste Anzahl zu lesender Samples vor. Dadurch ergibt sich automatisch eine Wartezeit in der Schleife, da DAQmxRead nun warten muss, bis diese Anzahl Samples gemessen wurde. Schau dir mal das Beispiel "Cont Acq&Graph Voltage-Int Clk-AnalogStart" an (den Teil mit dem AnalogStart darin kannst du ignorieren)...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu - GerdW - 16.08.2013 09:37

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Potentiometer ersetzen braendy 18 6.764 18.01.2021 15:48
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Assistent jodh14 8 4.708 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 4.968 02.01.2019 17:06
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.214 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.138 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 6.139 20.05.2016 07:44
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: